Fourlen
Fourlen
Новичок

Регистрация: 11.11.2023

Москва

Сообщений: 16

11.11.2023 в 20:51:17

Здравствуйте господа, прошу вас помочь советом. Батарея мерилась китайским термометром представленном на 3м фото, так что температуру буду писать в попугаях. Цифры со второго фото: 1) магистраль обратки показывает 56; 2) магистраль подачи показывает 50; 3) подача в батарею 48; 4) обратка из батареи 34. Это нормально что обратка горячее? по тактильным ощущениям подачу держать можно рукой, а обратка жгёт. При этом верх батареи горячий, а низ холодный. Куда искать?) Так только в одной комнате, в остальных батареи горячие полностью и обратка холоднее подачи.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

11.11.2023 в 21:28:09

Fourlen

Вы забыли указать этаж и количество этажей.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Fourlen
Fourlen
Новичок

Регистрация: 11.11.2023

Москва

Сообщений: 16

11.11.2023 в 21:29:31

ВТБ!, этаж 8, этажей 16

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

11.11.2023 в 22:29:39

Fourlen написал: Это нормально что обратка горячее?

Так было при сдаче дома или были переделки?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

11.11.2023 в 22:33:24

Fourlen

АлекСАН_dr написал: Подающий стояк справа. Обратка слева. 2х2=4

0

Следование моим советам вредит кошельку

Fourlen
Fourlen
Новичок

Регистрация: 11.11.2023

Москва

Сообщений: 16

11.11.2023 в 22:45:05

ВТБ!, дом 2011, мы купили квартиру в 2021. Мы переделок не вносили) Буду уточнять тогда у соседей как подключение осуществляется и ЖЭК что об этом думает. Других причин быть не может?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

11.11.2023 в 23:12:07

Fourlen написал: Других причин быть не может?

Схема, случайно, не попутная?

Vlad Crush написал: Это попутка. У которой любит опрокидываться циркуляция на средних этажах. Правда по вине жильцов.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Fourlen
Fourlen
Новичок

Регистрация: 11.11.2023

Москва

Сообщений: 16

11.11.2023 в 23:56:23

ВТБ!,
По поводу попутной не в курсе. Могу сказать только что в 2х комнатах из 3х и на кухне свои магистрали со своими радиаторами не объединенные друг с другом, все работают хорошо кроме одного.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

12.11.2023 в 07:02:52

Fourlen, Одно из двух. Либо стояк подачи всё же слева, либо монтажники подключили радиатор "с ног на голову". Вместо подачи приварили обратку и наоборот. :)

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

12.11.2023 в 07:05:04

ВТБ! написал: Схема, случайно, не попутная?

На этом фото много странностей. Например, термоклапан не с повышенным сопротивлением и преднастройками для двухтрубных систем, а для однотрубной гравитационной системы. Да и установлен до кучи неправильно.

Может предыдущие жильцы накулибильничали?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4198

12.11.2023 в 07:10:38

Fourlen написал: Куда искать?)

Никуда, если больше 18 градусов в помещении будите посланы туда где ответа нет точно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.