13.11.2023 в 10:18:20
BV написал: Ищите, кто выше вас поменял клапан на шаровый.
BV, с учётом того что мне бывший сантехник этого ЖЭКа посоветовал поменять клапан на шаровый, думаю не исключено что у кого-то такое решение реализовано)
13.11.2023 в 10:21:55
ВТБ! написал: Fourlen
Я имел ввиду общие планы, где видно расположение подачи и обратки на двух других парах стояков.
ВТБ!, 3 пары стояков подключение аналогичное. Подача ближняя к радиатору, обратка дальняя от радиатора
13.11.2023 в 10:58:03
BV написал: температура - не в стояке, в а в части стояка
Разность давлений - тоже функция от координаты по вертикальной оси. Разумеется, речь шла о наблюдаемом участке стояков.
Загадка всё равно остаётся. Телепатия традиционно не работает, фотоаппарат тоже сломался.
Следование моим советам вредит кошельку
13.11.2023 в 11:03:17
Fourlen написал: схема замкнутая
Попутная или тупиковая? Какой источник информации? Вы были на чердаке, в подвале, в квартире на последнем этаже?
С какой целью придерживаете информацию? :D
Следование моим советам вредит кошельку
13.11.2023 в 11:06:51
Fourlen, Но сейчас остывание у вас в радиаторе почти нормальное для двухтрубки 14 градусов.
Так что если вам холодно, то остается только поменять радиатор на более мощный. Возможно другого типа. Или лучше подлиннее этого же типа 22 (или 33 какой у вас плохо видно), будет лучше перекрывать поток холодного воздуха от оконного проема.
Или поменяйте стеклопакеты в окнах на стеклопакеты с двумя энергосберегающими стеклами. Тоже будет теплее существенно.
Т.е. непонятно, зачем вам сейчас требуется менять что-либо кроме увеличения мощности радиатора. Всё же в ваших руках.
13.11.2023 в 11:28:18
ВТБ! написал: С какой целью придерживаете информацию?
Просто он получил исчерпывающую информацию и ответы на свои вопросы. А далее ему не интересно стало.
13.11.2023 в 11:31:15
ВТБ! написал:
Fourlen написал: схема замкнутая
Попутная или тупиковая? Какой источник информации? Вы были на чердаке, в подвале, в квартире на последнем этаже?
С какой целью придерживаете информацию? :D
ВТБ!, тупиковая, источник слова соседа 1 этажа и сантехника ЖЭКа. Если нет им доверия попробую фото достать)
13.11.2023 в 11:37:02
Vlad Crush написал: Fourlen, Но сейчас остывание у вас в радиаторе почти нормальное для двухтрубки 14 градусов.
Так что если вам холодно, то остается только поменять радиатор на более мощный. Возможно другого типа. Или лучше подлиннее этого же типа 22 (или 33 какой у вас плохо видно), будет лучше перекрывать поток холодного воздуха от оконного проема.
Или поменяйте стеклопакеты в окнах на стеклопакеты с двумя энергосберегающими стеклами. Тоже будет теплее существенно.
Т.е. непонятно, зачем вам сейчас требуется менять что-либо кроме увеличения мощности радиатора. Всё же в ваших руках.
Vlad Crush, просто эта комната самая большая + объединена с лоджией и там как раз не хватает тепла и именно там такая проблема. В остальных комнатах регуляторы еле открыты чтобы не было пекла.
13.11.2023 в 11:40:38
Fourlen написал: упиковая, источник слова соседа 1 этажа и сантехника ЖЭКа.
Зная, текущую величину остывания в ОП, на остальное можно уже не обращать внимания.
Fourlen написал: Если нет им доверия попробую фото достать)
Доверия, конечно же нет. Не разбираются они в гидравлике. Один санта из УК, другой "спец" по апельсинам с другого конца города.
Маловероятно, что система однозонная тупиковая. Ведь это на 16 этажей. Но это представляет собой уже только академический, но не практический интерес. Попутка или тупиковая - уже всё равно. Нормально она никогда не сможет работать, так как изначальтно термоклапаны поставили неправильные, тем более кое-где поменяли на шаровые некоторые. А если бы даже термоклапаны поставили бы правильные, жильцы бы их изначально скрутили в неработоспособное состояние стояка.