Fourlen
Fourlen
Новичок

Регистрация: 11.11.2023

Москва

Сообщений: 16

13.11.2023 в 10:11:44

ВТБ! написал:

Fourlen написал: Других причин быть не может?

Схема, случайно, не попутная?

Vlad Crush написал: Это попутка. У которой любит опрокидываться циркуляция на средних этажах. Правда по вине жильцов.

ВТБ!, схема замкнутая.

0
Fourlen
Fourlen
Новичок

Регистрация: 11.11.2023

Москва

Сообщений: 16

13.11.2023 в 10:18:20

BV написал: Ищите, кто выше вас поменял клапан на шаровый.

BV, с учётом того что мне бывший сантехник этого ЖЭКа посоветовал поменять клапан на шаровый, думаю не исключено что у кого-то такое решение реализовано)

0
Fourlen
Fourlen
Новичок

Регистрация: 11.11.2023

Москва

Сообщений: 16

13.11.2023 в 10:21:55

ВТБ! написал: Fourlen

Я имел ввиду общие планы, где видно расположение подачи и обратки на двух других парах стояков.

ВТБ!, 3 пары стояков подключение аналогичное. Подача ближняя к радиатору, обратка дальняя от радиатора

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

13.11.2023 в 10:58:03

BV написал: температура - не в стояке, в а в части стояка

Разность давлений - тоже функция от координаты по вертикальной оси. Разумеется, речь шла о наблюдаемом участке стояков.

Загадка всё равно остаётся. Телепатия традиционно не работает, фотоаппарат тоже сломался.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

13.11.2023 в 11:03:17

Fourlen написал: схема замкнутая

Попутная или тупиковая? Какой источник информации? Вы были на чердаке, в подвале, в квартире на последнем этаже?

С какой целью придерживаете информацию? :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

13.11.2023 в 11:06:51

Fourlen, Но сейчас остывание у вас в радиаторе почти нормальное для двухтрубки 14 градусов.

Так что если вам холодно, то остается только поменять радиатор на более мощный. Возможно другого типа. Или лучше подлиннее этого же типа 22 (или 33 какой у вас плохо видно), будет лучше перекрывать поток холодного воздуха от оконного проема.

Или поменяйте стеклопакеты в окнах на стеклопакеты с двумя энергосберегающими стеклами. Тоже будет теплее существенно.

Т.е. непонятно, зачем вам сейчас требуется менять что-либо кроме увеличения мощности радиатора. Всё же в ваших руках.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

13.11.2023 в 11:28:18

ВТБ! написал: С какой целью придерживаете информацию?

Просто он получил исчерпывающую информацию и ответы на свои вопросы. А далее ему не интересно стало.

0
Fourlen
Fourlen
Новичок

Регистрация: 11.11.2023

Москва

Сообщений: 16

13.11.2023 в 11:31:15

ВТБ! написал:

Fourlen написал: схема замкнутая

Попутная или тупиковая? Какой источник информации? Вы были на чердаке, в подвале, в квартире на последнем этаже?

С какой целью придерживаете информацию? :D

ВТБ!, тупиковая, источник слова соседа 1 этажа и сантехника ЖЭКа. Если нет им доверия попробую фото достать)

0
Fourlen
Fourlen
Новичок

Регистрация: 11.11.2023

Москва

Сообщений: 16

13.11.2023 в 11:33:58

Vlad Crush написал:

ВТБ! написал: С какой целью придерживаете информацию?

Просто он получил исчерпывающую информацию и ответы на свои вопросы. А далее ему не интересно стало.

Vlad Crush, информации и правда много, не успеваю всё проверить, нужно время.

0
Fourlen
Fourlen
Новичок

Регистрация: 11.11.2023

Москва

Сообщений: 16

13.11.2023 в 11:37:02

Vlad Crush написал: Fourlen, Но сейчас остывание у вас в радиаторе почти нормальное для двухтрубки 14 градусов.

Так что если вам холодно, то остается только поменять радиатор на более мощный. Возможно другого типа. Или лучше подлиннее этого же типа 22 (или 33 какой у вас плохо видно), будет лучше перекрывать поток холодного воздуха от оконного проема.

Или поменяйте стеклопакеты в окнах на стеклопакеты с двумя энергосберегающими стеклами. Тоже будет теплее существенно.

Т.е. непонятно, зачем вам сейчас требуется менять что-либо кроме увеличения мощности радиатора. Всё же в ваших руках.

Vlad Crush, просто эта комната самая большая + объединена с лоджией и там как раз не хватает тепла и именно там такая проблема. В остальных комнатах регуляторы еле открыты чтобы не было пекла.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

13.11.2023 в 11:40:38

Fourlen написал: упиковая, источник слова соседа 1 этажа и сантехника ЖЭКа.

Зная, текущую величину остывания в ОП, на остальное можно уже не обращать внимания.

Fourlen написал: Если нет им доверия попробую фото достать)

Доверия, конечно же нет. Не разбираются они в гидравлике. Один санта из УК, другой "спец" по апельсинам с другого конца города.

Маловероятно, что система однозонная тупиковая. Ведь это на 16 этажей. Но это представляет собой уже только академический, но не практический интерес. Попутка или тупиковая - уже всё равно. Нормально она никогда не сможет работать, так как изначальтно термоклапаны поставили неправильные, тем более кое-где поменяли на шаровые некоторые. А если бы даже термоклапаны поставили бы правильные, жильцы бы их изначально скрутили в неработоспособное состояние стояка.

0