Аватар пользователя
Nick312

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

17.11.2023 в 13:11:24

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Могу ли я вот такой проточный водонагреватель(фото приложил) подключить к своей тройниковой системе разводки труб?

Сантехник сделал 2 отдельных выхода под бойлер. Но есть сомнения что можно проточный подключать.

А вот выходы ХВС, ГВС из которых хотелось бы чтобы шла нагретая вода

А начало разводки вот

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10010

17.11.2023 в 13:50:05

Можете.

Проходы труб рядом с острыми краями профиля защитите. Они будут гулять от нагрева и царапаться. Вряд-ли прорежутся насквозь, но все же.

Крепление водорозеток под смеситель должно быть в стену. Гипс, надеюсь, только как подкладка для набора толщины.

Про аварийный клапан не забудьте. Хоть и проточник, но все же.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.11.2023 в 23:52:10

Nick312, Не бывает проблем при подключении проточника к воде. Бывают при подключении к ЭЭ. У Вас есть 10 Квт?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.11.2023 в 23:44:33

Nick312 написал: начало разводки вот

Мда... Ну и "разводка".

0
Аватар пользователя
Nick312

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

23.11.2023 в 02:20:40

Mazayac, здравствуйте, а что именно не так?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2023 в 00:46:51

Nick312, трубы без теплоизоляции, водорозетки не закреплены, трубы не закреплены, на СМ вместо полноценной водорозетки убогий краник-ответвитель, причём включённый в разрыв основной магистрали, вместо ещё двух водорозеток - резьбовые муфты торчащие вверх куда-то в толще фальшстены, на слив СМ - обратный клапан, который собирает на свою пружину волокна ткани и заклинивает насмерть в любом положении, вплоть до закрытого (верный способ угробить насос), в канализации повороты прямыми углами вместо двумя по 45 и прямые тройники вместо косых... Это просто жесть.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10010

25.11.2023 в 09:29:58

Да, не заметил, подключение стиралки. Кран стиралки должен быть легкодоступен и виден. По правильному он перекрывается после стирки. У вас не видно системы защиты от протечек, поэтому перекрытие крайне желательно. Ну и стиралка на самом начале водоразбора да еще своим проходным краником - верный способ прочувствовать все этапы стирки принимая душ. Слив - место позволяет, нарастить и поднять толстую трубу сантиметров на 60 и в нее напрямую шланг стиралки без всяких клапанов.