Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 50

19.11.2023 в 19:14:50

Rat Genuimous написал:

Serge32 написал: Но смущает, что уменьшается сечение проводника.

Чего это оно уменьшается? С гильзой оно может только увеличиться. По теме, я бы делал внахлест, возможно, с донабивкой.

Rat Genuimous,
Если соединять гмл 4, то она, предполагаю рассчитана на меньший ток, чем 6. При соединении в стык.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

19.11.2023 в 19:18:01

Serge32 написал: она рассчитана на меньший ток

Сечение гильзы 12.5мм2. Вам мало?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

19.11.2023 в 19:19:45

Serge32 написал: гмл 4

Гильза прямо рекомендована производителем для использования с однопроволочной жилой 6 мм2.

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 50

19.11.2023 в 19:20:16

ВТБ!, а сколько сечение металла (меди) в разрезе гильзы гмл4?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

19.11.2023 в 19:23:52

Serge32 написал: сечение

(5х5-3х3)/4х3.14

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 50

19.11.2023 в 19:23:57

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

19.11.2023 в 19:30:06

Serge32 написал: ВТБ!, а сколько сечение металла (меди) в разрезе гильзы гмл4?

Serge32, https://allcalc.ru/node/96 Размеры гильз есть на сайте КВТ

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 50

19.11.2023 в 20:00:24

Спасибо за разъяснение! Подскажите, как надёжнее нарастить 3x6 ВВГ ls ? Нагрузка 7,9 кВт.

  1. Точка - встык через гмл4?
  2. Гидравлика - встык через гмл4?
  3. Гидравлика - внахлёст гмл 16 с набивкой?
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

19.11.2023 в 22:08:03

Serge32 написал: Точка - встык через гмл4?

Однопроволочные жилы следует обжимать точкой.

Serge32 написал: Гидравлика - внахлёст гмл 16 с набивкой?

Тогда ГМЛ-25-8 и пяток жил для набивки, кроме этих двух. :D

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 50

20.11.2023 в 10:14:16

ВТБ! написал:

Serge32 написал: Точка - встык через гмл4?

Однопроволочные жилы следует обжимать точкой.

Serge32 написал: Гидравлика - внахлёст гмл 16 с набивкой?

Тогда ГМЛ-25-8 и пяток жил для набивки, кроме этих двух. :D

ВТБ!, Почему только точкой? Наоборот, пишут про вероятность обламывания жилы внутри гильзы. Где про ваше утверждение прочитать? На сайте КВТ не вижу об этом информации...

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

20.11.2023 в 10:22:06

По идее жесткие провода шестигранником, пногопроволочные тонкие точкой. Многопроволочные жесткие типа сип наверное и так и так можно. Но точкой толстую многожилу попробуй обожми, или сил не хватит, или клещи сломаешь. Мне тоже надо соединять жилы 6мм. 3-4 штуки. Постою послушаю, что скажут...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.