Vlad Crush написал: Ну не нужно передергивать как карточный шулер!

Кто выдвинул тезис про достаточность 10-20 литров в час для типичного ОП? :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

24.11.2023 в 17:26:48

master.msk написал: К тому же они и нафиг не нужны, эти тройники и отводы.

Вот на этой оптимистической ноте доверим исполнителям застройщика лепить то, что они лепят. И контролировать исполнение за свой счёт путём найма нормальных исполнителей для полной переделки.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

25.11.2023 в 10:57:04

Medvedd, Вот реальный пример. Чтобы получить около 900 Вт тепла (и температуру в помещении +24 градуса), установили стальной панельный радиатор 21 типа длиной 1,6 метра. Чтобы остывание теплоносителя в этом радиаторе было около 20 градусов, нужно обеспечить расход около 100 литров воды в час. Если бы потребность в тепле была ниже, и/или температура вокруг ОП ниже, то и расход мог потребоваться чуть ли не 10 литров в час. Проблема, в том, что мы стремимся вольно или невольно украсть у соседей расход. Почему то всем кажется, что радиатор должен быть нагрет равномерно сверху донизу.

И конечно, верх этого радиатора будет горячее чем низ. И не нужно пытаться делать расход через этот радиатор 1000 литров в час.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

25.11.2023 в 13:23:02

Vlad Crush написал: Проблема, в том, что мы стремимся вольно или невольно украсть у соседей расход.

Недавно при нулевой на улице у меня был расход 12-17 л/ч (не живу), у соседей (живут) - 50-70 л/ч. У соседа площадью побольше (не живёт) - 500-600 л/ч и дельта 3 градуса. АПРД общий на три квартиры (хотя бы не один стояк на этаже).

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

25.11.2023 в 13:43:06

ВТБ! написал: У соседа площадью побольше (не живёт) - 500-600 л/ч и дельта 3 градуса.

Ну вот дельта в 3 градуса говорит сама за себя, кто спёр львиную долю расхода. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

25.11.2023 в 14:24:38

Vlad Crush написал: кто спёр львиную долю расхода

Пока расхода достаточно, не хватит - балансировочные клапаны в общем доступе.

Не могу достучаться до сотен соседей, что штрафные санкции за завышенную температуру обратки УК всё равно переложит на нас. Не услышат, пока счета пару лет не оплатят.

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 454

25.11.2023 в 17:06:15

ВТБ! написал:

Medvedd написал: Маевского открывал - вода бежит, но как будто слегка "газированная" и с шипением.

Что с уклоном?>>

Уклон не очень отчетливый, но есть - и в правильных направлениях. Выход из стояка подачи выше входа в радиатор, выход из радиатора ниже входа обратки в стояк. Радиатор висит практически по уровню, Маевский совсем чуть выше (можно было бы и еще), но поздняк и имхо проблема не в этом

И угораздило Вас диагональ устроить.

а что не так с диагональю с учетом длины крокодила 1125 мм?

Кстати, сколько градусов теряется на подаче в стене?** Эти потери скорее на пользу, а не во вред.

Потери 0,5 - 1°С

ВТБ! написал:

Medvedd написал: практически полная симметрия

На другой паре стояков завоздушивания нет? И ждём перепад температур на второй паре.

Я бы ещё не исключал незначительного завоздушивания стояка обратки.

ВТБ!, Завоздушивание примерно такое же (в смысле воздух сам по себе не выходит, сразу вода - с шипением и как аэрозоль. Сам стояк горячее на два градуса 58,5°С - обратка 51,7°С. Можно бы и прибрать

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 454

25.11.2023 в 17:20:35

ВТБ! написал:

Medvedd написал: практически полная симметрия

На другой паре стояков завоздушивания нет? И ждём перепад температур на второй паре.

Я бы ещё не исключал незначительного завоздушивания стояка обратки.

ВТБ!, Завоздушивание примерно такое же Сам стояк горячее на два градуса 58,5 - обратка 51,7. Можно бы и прибрать

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 454

25.11.2023 в 17:39:10

Практические вопросы. Кто-нибудь из присутствующих менял вставки в вентилях Oventrop? Литье на корпусах вентилей AV9 и A при поверхностном осмотре показывает полную идентичность. Оба вентиля поддерживают замену вставок на автоматические (мембранные) QA - причем без слива теплоносителя (правда с помощью овентроповского специнструмента Demo Bloc ценой 55 килорублей)

Есть шальная мысль не перевинчивать вентиль, а просто заменить вставку. Соответственно, можно ли? И если да - то можно ли без специнструмента?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

25.11.2023 в 18:06:15

Я бы ещё не исключал незначительного завоздушивания стояка обратки.

Опять "завоздушивание", прям какая то вредная привычка, на все "необъяснимое" отвечать завоздушивание. Где вы ее приобрели, интересно?

Ничего, что теплоноситель без воздуха? Даже тот, который может быть в радиаторе при первом наполнении, причем, даже в радиаторе с нижним подключением, и тот быстро растворяется. Еще раз: маевский в отопительный сезон в двухтрубке не нужен. Перестаньте уже транслировать отговорки некачественных монтажников сантехников. Когда у них что то не работает, по причине кривого монтажа, у них всегда "присходит завоздушивание".

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

25.11.2023 в 19:17:46

master.msk написал: Когда у них что то не работает, по причине кривого монтажа, у них всегда "присходит завоздушивание"

Или "не продавливает". :)

0