25.11.2023 в 10:35:14

serj12, ну да, на каждом стабилизаторе 6 винтовых клемм, 3 на вход и 3 на выход.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

25.11.2023 в 14:08:59

Атакуй написал: не лезут 18 десяток в плоские кабель-каналы, которые я прикрутил, подгоняя зазоры до миллиметра, чтобы было красиво. Переделывать не хотелось, но придется.

Есть проект для реализации или есть возможность его изменения по Вашей инициативе?

0
Атакуй
Атакуй
Новичок

Регистрация: 24.11.2023

Москва

Сообщений: 9

25.11.2023 в 14:22:40

ВТБ!, я делаю это на собственной даче и могу поменять что захочу.

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

25.11.2023 в 14:43:13

Атакуй написал: ну да, на каждом стабилизаторе 6 винтовых клемм, 3 на вход и 3 на выход.

Однофазный что ли? Третья земля? Погодите, но землю так-то рвать лишний раз не стоит и вообще запрещено. На землю надо просто ответвиться к сабилизатору. Гильзой прямо в канале.

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

25.11.2023 в 14:47:23

Атакуй написал: Производитель пишет, что по 2 PE-клеммы сделано для удобства.

Я не настоящий сварщик, но это опасная глупость как по понятиям, так и по законам. Да кстати, если у вас их 3, значит 3фазный ввод? Значит найтраль можно вести вмсете с фазами одним пятижильным кабелем (вместе с землюей например), если стабы где-то в одном месте стоят. Ничего не ясно без картинки. 18 кабелей по 10мм, жесть же, иначе никак что ли? Тут вон меня в соседней теме ругают что я жалкий 4x6 в земле похоронил, нанеся жуткий ущерб армии, а у вас 18x10 :killyourselfbywall:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

25.11.2023 в 15:07:08

Rat Genuimous написал: значит 3фазный ввод?

:D

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

25.11.2023 в 16:24:32

Атакуй написал: я делаю это на собственной даче и могу поменять что захочу

О! Два щитка, от одного к другому питание 4х10, одна линия PE, обратно три линии 2х10.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

25.11.2023 в 21:44:01

Атакуй написал: ну да, на каждом стабилизаторе 6 винтовых клемм, 3 на вход и 3 на выход.

Тогда - 4 на 3, 12 проводников

0

И это пройдёт ...

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

25.11.2023 в 21:57:20

Атакуй написал: не лезут 18 десяток в плоские кабель-каналы, которые я прикрутил, подгоняя зазоры до миллиметра, чтобы было красиво.

Сколько каналов параллельно?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

28.11.2023 в 13:07:02

Rat Genuimous написал:

Атакуй написал: 18 десяток в плоские кабель-каналы

Понизить сечение фазных не? Зачем на 10 кВА столько.

Rat Genuimous, а сколько нужно?

Если удастся шлейфануть ноль и землю через наконечники ТМЛ от одного стаба к другому (упор в размер клеммника), то получается всего 8 проводов. Ноль там сквозной, только для питания, и его нет смысла возвращать в щиток (в принципе, можно даже сэкономить на его сечении, но это не совет! =)) http://www.stabenergy.ru/images/stab1.jpg

0
Атакуй
Атакуй
Новичок

Регистрация: 24.11.2023

Москва

Сообщений: 9

28.11.2023 в 16:41:50

Johnny, можно соединить земли и входные нули стабилизаторов. Объединять выходные нули производитель не советует для более эффективного подавления помех. К тому же, сразу за стабилизаторами планируются групповые УЗО. Кажется, вполне хватит и 11 проводов.