26.11.2023 в 22:32:46
Здравствуйте. Купили квартиру в новостройке на 3 этаже и при начале ремонта уже ощутили все прелести кривых стен и неправильно смонтированных стояков. В туалете стояк канализации сверху выходит вплотную к нашей стене, далее идет уклон трубы, затем он переходит в еще больший уклон коленом в 45 градусов, что в итоге он отходит от стены на выходе примерно на 30 см. Не сделали его они прямым, так как под нами на этаже смещена стена - где проходит общий стояк в этом месте на 2 этаже стена. Когда сверху летит все, что летит страшный грохот при ударе в это колено, каждый раз как-будто падает шкаф. Это вообще законно со стороны застройщика так монтировать канализацию? Страшно представить, когда заселиться дом - как это может проявиться. И можно ли избежать этого колена, заставить застройщика и УК установить прямой стояк, хоть и под углом, но без колен. Заранее спасибо.
26.11.2023 в 22:36:04
Katya_565, одна фотография - краше тысяси слов. Нормативами смещение оси стояка запрещено, если под ним находятся выпуски сантехприборов.
26.11.2023 в 22:49:14
Mazayac,
Пока только такая
26.11.2023 в 23:07:16
17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. (В СНиП 2.04.01-85* п. 17.3.) Там еще есть про отводы не менее 45. Но, сами знаете современное отношение к снипам-хрипам. Вряд ли чего-то добьетесь. Если это возможно, максимум что можно сделать- организовать отступ отводами 30 градусов. Но мне отсюда не видно.
26.11.2023 в 23:17:23
Mazayac написал: Нормативами смещение оси стояка запрещено
Mazayac, Нормативов больше нет. Есть снипы-хрипы :swoon Katya_565, Пытаться шумоизолировать только. Если автомобильной шумкой оклеить - будет потише. Когда сантехкороб построите, облицуете плиткой, будет совсем не так ужасно. Сейчас нет ни того ни другого + акустика пустого помещения.
26.11.2023 в 23:31:01
Тут, подумал...теоретически реально убрать отступ соединив трубу с некоторым перекосом если обрезать ее у потолка. Думаю, перекос будет достаточно небольшой чтобы это сделать используя компенсатор..Тогда ударов не будет. Работа для адреналиновых наркоманов.
27.11.2023 в 00:59:15
АлекСАН_dr, Настораживат, что не очень поняно, сколько это место продержится под ударными нагрузками, плюс засоры. Чего только в каналью не скидывают.
27.11.2023 в 01:29:53
Можно снизить силу удара, заменив сегодняшние зиг-заги более пологими из отводов с углом 15 градусов. Можно сделать весь участок трубы невертикальным. Для чего весь Ваш участок нужно выполнить короткими патрубками по 250 мм. Большое количество раструбов позволит сделать участок плавно изогнутым. Конечно, каждый патрубок придётся крепить по отдельности.
27.11.2023 в 06:50:31
cineman, мы сами это можем провернуть) или давить на застройщика и УК. На основании чего можно к ним обратиться?
27.11.2023 в 09:58:28
Katya_565, надо освободить места прохода через перекрытия, попробовать совместить оси труб. Так оставлять нельзя. Пока соседи не заселились, надо постараться. Стояк с отводами обычно возможен только на верхнем этаже, так нигде не делают, совсем ни в какие ворота
27.11.2023 в 11:07:43
master.msk, а как их совместить, если под нами стена на этом месте?
27.11.2023 в 11:32:40
cineman написал: чего весь Ваш участок нужно выполнить короткими патрубками по 250 мм. Большое количество раструбов позволит сделать участок плавно изогнутым.
ну, 250 перебор, наверное. 4 шт. по 50 + 1 компенсатор. пять раструбов обеспечат плавный изгиб.
27.11.2023 в 11:43:31
Katya_565, чуть раньше надо начинать поворачивать, не в последний момент, чтобы плавно изгибался. Для этого нет ничего другого, только освободить в перекрытиях, снять крепеж. Выровнять и поставить крепеж заново. Тем более, что стояк собран без компенсаторов, очевидно, что специалисты этим занимались впервые. Как минимум, что можно сделать, собрать всю трубу из трех частей, изгиб переместить на середину и сделать его отводами 110 15. Поставить компенсатор, закрепить каждый отрезок под раструб, т.е 3 хомута должно быть. У вас , в любом случае стояк собран неправильно, без компенсатора и крепежа. Вот так примерно должно быть, если не обращать внимания на несоосность и отводы.
27.11.2023 в 12:22:54
Самое дешевое решение - смещение перенести наверх как можно выше к потолку. Вы чуть потеряете из-за выступа стояка на ось нижнего прохода. Верхнее колено шумоизолировать в несколько слоев. Ну и общая шумоизоляция стояка тоже нужна. Все остальное более заморочно.
27.11.2023 в 14:08:59
Мишутк, шумоизоляция без "всего остального замороченого" ускорит разрушение отвода, без компенсации, усложнит ремонт при аварии, только и всего.