MADONNA написал:
Какой объем системы? Скорее всего очень маленький - поэтому котел татует.
Объем системы мало влияет на появление тактовки. Может и при 150 литрах объема сильно тактовать, а может и на 30 литрах работать без такта.
Тактование появляется, когда минимально возможная модулируемая котлом мощность превышает потребляемую системой мощность. А объем тут практически не при чем. Больший объем системы конечно уменьшает паузы между перезапуском котла, но не значительно. Ну увеличите объем системы до 300 литров, котел будет не каждую минуту перезапускаться, а каждые 3-5. Т.е это поменять шило на мыло.
Т.е. ставить электробойлер 100 литров в качестве ТА - это будет собаке пятая нога.
MADONNA написал:
Есть вариант или снизить до минимума температуру на котле
На подаче с котла. И не снизить, а повысить до максимума, который допускает материал труб.
Подключить нижний по схеме радиатор правильно, т.е. сверху-вниз.
В первую очередь настроить газовый модулятор котла на входящее давление газа. Ограничить программно максимальную мощность котла процентов до 30 от максимума.
Ну а для начала поставить комнатный термостат.