Аватар пользователя
kelnmiir

Местный

Регистрация: 04.12.2023

Москва

Сообщений: 2

04.12.2023 в 14:23:14

Доброго времени суток мастерам!

Пришел за советом, как лучше смонтировать обратный клапан на вентиляцию в туалете.

Исходные данные такие, многоквартирный дом, 3 этаж 12 этажки, летом всегда несет посторонними запахами в туалет (внизу соседи поголовно курят), зимой помогают открытые окна, запахи исчезают - но очень холодно :)

Вентиляция в квартирах сделана по такому типу (карманы идут от индивидуальных квартир к общей шахте, естественная вентиляция):

План квартиры с расположением решеток вентиляции:

Делал простой тест с бумажкой - на кухне тяга хорошая, бумажка держится как приклееная; в туалете наоборот - воздух идет из вентиляции, бумажка отлетает как от вентилятора. Тяга (вытяжка) есть только в холодное время года, если открыть окно в режим проветривания - это помогает до -10, дальше уже в квартире становится слишком холодно.

Никаких вытяжных вентиляторов в квартире не установлено, естественная вентиляция, сам вход в вентиляционную шахту выглядит так:

Т.е., короб, который скрывает трубы и который закрывается решеткой, и сам вход в шахту, который в коробе.

Подскажите, как лучше подготовить проем к установке вытяжного вентилятора с обратным клапаном и какой вентилятор поставить? Есть какие-то проверенные, которые точно не допускают обратной тяги?

Я думаю запенить и смонтировать сам вентилятор просто на пену с силиконовым герметиком, потом подключить проводку к светильнику, или это не слишком надежно? Пока это выглядит самым дешевым вариантом, установка бризеров выйдет сильно дороже.

Буду благодарен за советы, спасибо.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10164

04.12.2023 в 21:29:15

Попробуйте ради эксперимента "придушить" канал на кухне. Окно (приток) все равно должно быть приоткрыто. Если вы запрете приток, более сильный канал все равно высосет из слабого. ОК не герметичны, и засада в том, что движение воздуха они вроде бы останавливают, а запах просачивается в щели.

Окно приоткрываете ровно настолько, чтобы придушенная вентиляция кухни перестала высасывать из туалета.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

05.12.2023 в 08:14:13

kelnmiir написал: Пришел за советом, как лучше смонтировать обратный клапан на вентиляцию в туалете.

Вы бы сначала местных трубочистов вызвали. Может и проблемы-то нет. Либо она решаема.

kelnmiir написал: многоквартирный дом, 3 этаж 12 этажки

Кирпичная, панельная?

kelnmiir написал: короб, который скрывает трубы и который закрывается решеткой, и сам вход в шахту, который в коробе.

Проблем скорее всего в этом. Нужно сделать прямое соединение решетки с каналом. А запахи идут (на 95%) из короба, а не из вентиляции.

0
Аватар пользователя
kelnmiir

Местный

Регистрация: 04.12.2023

Москва

Сообщений: 2

09.12.2023 в 13:57:11

Доброго времени суток!

Мишутк написал: Попробуйте ради эксперимента "придушить" канал на кухне

спасибо, попробую пошаманить с кухней для начала.

Мишутк написал: Окно приоткрываете ровно настолько, чтобы придушенная вентиляция кухни перестала высасывать из туалета.

Да, окно и так сейчас постоянно приоткрыто. Другое дело, что канал в туалете вытягивает когда хотя бы одно окно открыто в режим проветривания, обратная тяга начинается же когда окно в режиме проветривания < 1/2, зимой в -35 все равно не вариант.

Мишутк написал: ОК не герметичны

Хм, а вот об этом не подумал, спасибо

trubo4ist написал: Вы бы сначала местных трубочистов вызвали

да, уже говорил с председателем ТСЖ, не горит он желанием этим заниматься - похоже придется заявление через почту отправлять с уведомлением.

trubo4ist написал: Кирпичная, панельная?

Кирпичная, ага

trubo4ist написал: Проблем скорее всего в этом.

Т.е. через зазоры между стяжкой и трубами дым просачивается? Прямого сообщения с нижним этажом так-то нет. Может, акртиловым герметиком зазоры загерметизировать? По идее, даже если сверху подтопят, герметик растворится под воздействием воды.

Там еще труба с горячей водой рядом со входом в канал, может еще это усиливает обратную тягу.

Всем большое спасибо за ответы!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу