krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

25.01.2024 в 12:06:53

Radio написал: А использовать подобную коробку с обслуживаемыми клеммами можно только в том случае, если к ней будет беспрепятственный доступ.

Да, к ней будет беспрепятственный доступ, и я поставил гравер шайбы на каждый клеммный соединитель.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

25.01.2024 в 12:13:39

krserv написал: Итак с щита на коробку идут 4 провода (два двухпроводных ВВГ кабеля) - два фазных с АВ и два нейтральных, который объединены общей шиной в щите. Могу я два провода нейтрали в коробке соединить общим клеммником и подсоединить к ним нейтрали от двух разных нагрузок?

Оба AB замените на двухполюсные и тяните с них две полноценные линии. Иначе - можете, но все риски на вашей совести. 2 метра... иногда для печального стечения обстоятельств достаточно и пары сантиметров.

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6337

25.01.2024 в 12:21:07

krserv,

не две земли, а две нейтрали, по нагрузке на каждой соответственно.

Я вообще о другом говорила - о избыточности земляной жилы в каждом кабеле. Достаточно одного на физический адрес - а если наплевать на ПУЭ, то и вовсе половинного сечения. Раньше вроде даже выпускали такие провода - 2х2+1х1 Опс, они и сейчас есть

0

Да, это я.

krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

25.01.2024 в 12:40:36

Radio написал: тащить две отдельные линии в одну коробку — это непонятная глупость.

я протащил столько сколько в эту коробку приходит нагрузок, заложенных ранее по проекту дома. Я не штроблю и не делаю разводку свою, я использую проектную как на фото и считаю ее правильной, во всяком случае меня она устраивает.

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

25.01.2024 в 12:42:32

Мишутк написал: Оба AB замените на двухполюсные и тяните с них две полноценные линии.

Согласен, спасибо. А какие автоматы посоветуете взять? EKF; IEK и т.д. в диапазоне 300-500 руб за штуку?

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

25.01.2024 в 13:00:25

у меня еще валяются без дела Schnieder Easy9 RCCB - Выключатель дифференциального типа - они только УЗО, или это диф. автоматы? Их нельзя использовать вместо двухполюсных АВ?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

25.01.2024 в 14:23:04

krserv написал: у меня еще валяются без дела Schnieder Easy9 RCCB - Выключатель дифференциального типа - они только УЗО, или это диф. автоматы? Их нельзя использовать вместо двухполюсных АВ?

krserv, Это УЗО, какаха электронная, отъ Шнайдера.

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

25.01.2024 в 15:16:59

dokar написал: Это УЗО, какаха электронная, отъ Шнайдера

понял, спасибо, пусть валяются тогда дальше, может куда-нибудь воткну позже, чтобы не валялись :)

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

25.01.2024 в 15:21:01

Жду советов по двухполюсным АВ - что заказывать?

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

25.01.2024 в 17:28:33

krserv написал: Жду советов по двухполюсным АВ - что заказывать?

krserv, из той же серии что и однополюсные. Какие возражения против такой унификации?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116549

25.01.2024 в 17:55:44

MADONNA написал: Radio,

, все делается трехпроводным без какой-либо альтернативы.

Если идет два кабеля в один адрес - то вполне может быть 3+2. Смысла тащить две земли - никакого. На самом деле я все больше склоняюсь к мысли, что ПВ-3 самое правильное решение со всех сторон. Достаточная изоляция, многожила, и оптимальный расход.

MADONNA, застройщики ранее делали ПВ-1. Делать многожильным - найти кучу геморроя с оконцовкой и соединениями

0