MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6211

12.12.2023 в 13:35:01

LIFE,

Можешь указать диаметры труб?

На батареях гаража есть терморегуляторы? В каком они положении?

0

Да, это я.

LIFE
LIFE
Новичок

Регистрация: 08.12.2023

Казань

Сообщений: 44

12.12.2023 в 13:35:10

MADONNA написал: LIFE,

был большой водоразбор ГВС. Температура ГВС упала.

Не нормально все это! Температура ГВС не должна падать, более того, котел мощностью 25квт, а на ГВС максимум 15 нужно. Но если последовательно не обследовать работу системы - мы никуда не продвинемся. Попробуй еще раз без ошибок нарисовать схему - котел-гидрострелка-коллекктор Ответвления подробно можно не рисовать - а вот присоединения этих ответвлений желательно четко и подробно, корпус-отвод-кран-труба. Я покажу точки где измерять температуру надо, система не может быть полностью неработоспособной - надо найти единственное место балансировки.

Такая штуковина в хозяйстве имеется?

Если нет - срочно купить или взять у соседей.

MADONNA,

Провел замеры потребления газа при работе горелки на отопление и ГВС. По идее при работе на ГВС горелка должна выйти на максимум, но потребление значительно ниже. Не понимаю, может дело в котле((

0
LIFE
LIFE
Новичок

Регистрация: 08.12.2023

Казань

Сообщений: 44

12.12.2023 в 13:37:12

MADONNA написал: LIFE,

Можешь указать диаметры труб?

MADONNA,

  1. D=32 (полипропелен)
  2. D=20 (полипропелен)
  3. D=вроде 16 (шитый полиэтилен)

Вроде так

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6211

12.12.2023 в 13:40:55

Отлично! На котле сможешь войти в режим индикации температуры обратки? Пока нет пирометра..

0

Да, это я.

LIFE
LIFE
Новичок

Регистрация: 08.12.2023

Казань

Сообщений: 44

12.12.2023 в 13:41:40

MADONNA написал: Отлично! На котле сможешь войти в режим индикации температуры обратки? Пока нет пирометра..

MADONNA, такого параметра я не нашел. Выводит только подающий трубопровод

0
LIFE
LIFE
Новичок

Регистрация: 08.12.2023

Казань

Сообщений: 44

12.12.2023 в 13:45:22

MADONNA написал: Отлично! На котле сможешь войти в режим индикации температуры обратки? Пока нет пирометра..

MADONNA, еще раз инструкцию посмотрел - не выдает данного параметра. Только подача

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.12.2023 в 13:45:54

LIFE написал: Как я понимаю, переключается трехходовой котла. По параметрам котла - температура подающего контура растет до 70+. А так же растет температура уходящих газов (примерно раза в два)

Вы жаловались на беспричинное снижение подачи с 60 до 30. Это происходит при ГВС?

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6211

12.12.2023 в 13:46:50

Точная марка котла какая?

0

Да, это я.

LIFE
LIFE
Новичок

Регистрация: 08.12.2023

Казань

Сообщений: 44

12.12.2023 в 13:47:33

cineman написал:

LIFE написал: Как я понимаю, переключается трехходовой котла. По параметрам котла - температура подающего контура растет до 70+. А так же растет температура уходящих газов (примерно раза в два)

Вы жаловались на беспричинное снижение подачи с 60 до 30. Это происходит при ГВС?

cineman, я нашел только в этом объяснение - другой статистики я не вижу. Как только котел переходит в режим ГВС температура падает практически мгновенно (за 1 минуту минус 10 градусов практически)

0
LIFE
LIFE
Новичок

Регистрация: 08.12.2023

Казань

Сообщений: 44

12.12.2023 в 13:48:40

MADONNA написал: Точная марка котла какая?

MADONNA, Wiessman Vitodens 100-W Тип B1HF (32кВт)

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6211

12.12.2023 в 13:50:49

LIFE,

Как только котел переходит в режим ГВС температура падает практически мгновенно (за 1 минуту минус 10 градусов практически)

Так не должно быть, температура подачи вообще не должна меняться.

0

Да, это я.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.