12.12.2023 в 13:35:01
LIFE,
Можешь указать диаметры труб?
На батареях гаража есть терморегуляторы? В каком они положении?
Да, это я.
12.12.2023 в 13:35:10
MADONNA написал: LIFE,
был большой водоразбор ГВС. Температура ГВС упала.
Не нормально все это! Температура ГВС не должна падать, более того, котел мощностью 25квт, а на ГВС максимум 15 нужно. Но если последовательно не обследовать работу системы - мы никуда не продвинемся. Попробуй еще раз без ошибок нарисовать схему - котел-гидрострелка-коллекктор Ответвления подробно можно не рисовать - а вот присоединения этих ответвлений желательно четко и подробно, корпус-отвод-кран-труба. Я покажу точки где измерять температуру надо, система не может быть полностью неработоспособной - надо найти единственное место балансировки.
Такая штуковина в хозяйстве имеется?
Если нет - срочно купить или взять у соседей.
MADONNA,
Провел замеры потребления газа при работе горелки на отопление и ГВС. По идее при работе на ГВС горелка должна выйти на максимум, но потребление значительно ниже. Не понимаю, может дело в котле((
12.12.2023 в 13:37:12
MADONNA написал: LIFE,
Можешь указать диаметры труб?
MADONNA,
Вроде так
12.12.2023 в 13:40:55
Отлично! На котле сможешь войти в режим индикации температуры обратки? Пока нет пирометра..
Да, это я.
12.12.2023 в 13:41:40
MADONNA написал: Отлично! На котле сможешь войти в режим индикации температуры обратки? Пока нет пирометра..
MADONNA, такого параметра я не нашел. Выводит только подающий трубопровод
12.12.2023 в 13:45:22
MADONNA написал: Отлично! На котле сможешь войти в режим индикации температуры обратки? Пока нет пирометра..
MADONNA, еще раз инструкцию посмотрел - не выдает данного параметра. Только подача
12.12.2023 в 13:45:54
LIFE написал: Как я понимаю, переключается трехходовой котла. По параметрам котла - температура подающего контура растет до 70+. А так же растет температура уходящих газов (примерно раза в два)
Вы жаловались на беспричинное снижение подачи с 60 до 30. Это происходит при ГВС?
12.12.2023 в 13:46:50
Точная марка котла какая?
Да, это я.
12.12.2023 в 13:47:33
cineman написал:
LIFE написал: Как я понимаю, переключается трехходовой котла. По параметрам котла - температура подающего контура растет до 70+. А так же растет температура уходящих газов (примерно раза в два)
Вы жаловались на беспричинное снижение подачи с 60 до 30. Это происходит при ГВС?
cineman, я нашел только в этом объяснение - другой статистики я не вижу. Как только котел переходит в режим ГВС температура падает практически мгновенно (за 1 минуту минус 10 градусов практически)
12.12.2023 в 13:48:40
MADONNA написал: Точная марка котла какая?
MADONNA, Wiessman Vitodens 100-W Тип B1HF (32кВт)
12.12.2023 в 13:50:49
LIFE,
Как только котел переходит в режим ГВС температура падает практически мгновенно (за 1 минуту минус 10 градусов практически)
Так не должно быть, температура подачи вообще не должна меняться.
Да, это я.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу