11.12.2023 в 07:45:50

Всем доброго дня! Установил недавно вытяжку на кухню в квартиру (17 этаж, самый последний), Elica Berlin с заявленной производительностью 392 куба. Вывел ее в вентиляцию дома пластиковой круглой трубой 125 мм с двумя коленами 90 градусов. В канале поставил обратный клапан перед вытяжкой. К этой трубе под острым углом (примерно 45 градусов) присоединил трубу диаметром 100 мм, в которой стоит вытяжной вентилятор с обратным клапаном (обратный клапан на вентиляторе обычный пластиковый двустворчатый) для обеспечения вентиляции из под потолка. При вЫключенных вытяжке и вентиляторе тяга в трубе у вентилятора присутствует (огонь от зажигалки тянется к вентилятору). При включенном вентиляторе тяга присутствует, салфетку присасывает. При включенной вытяжке на 1 скорости у вентилятора закрывается обратный клапан и тяги нет, вроде все хорошо. Но, если включить 2 или 3 скорость на вытяжке, из вентилятора начинает дуть в квартиру, причем сильно. Обратный клапан на нем не справляется и даже включение вентилятора не помогает. Т. е. вентилятор включен, но воздух идет в другую сторону, пламя зажигалки задувает. Вытяжка при этом нормально тянет Приточная вентиляция во внешней стене открыта, т. е. приток внешнего воздуха присутствует. Трубу с вентилятором припаивал позже, до этого канал был цельный и вытяжка работала полноценно, лист бумаги притягивался. Общая схема на картинке.

Вопрос: что нужно исправить, чтобы обеспечить работу вытяжки и при этом оставить стандартную приточно-вытяжную вентиляцию?

Буду благодарен подсказкам ил советам

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

11.12.2023 в 15:48:10

Rams, вы же сами понимаете, что если не справляется обратный клапан, значит его нужно заменить.

0
Аватар пользователя
Rams

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Барнаул

Сообщений: 11

14.12.2023 в 07:57:58

Если кому интересно: проблема решилась уменьшением отверстия в 125 трубе, которая идет от вытяжки, в месте стыка с сотой трубой с вентилятором. Обратный клапан по умолчанию дырявый, но теперь если вытяжка включена на 2-3 скоростях, при включенном вентиляторе тяга есть и на вытяжке и на вентиляторе, салфетку притягивает. Картинку приложил

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2551

14.12.2023 в 08:25:48

Проще было просто не включать 2 и 3 скорость тогда уж, чем душить канал вытяжки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113966

14.12.2023 в 08:37:41

Можно было выкинуть вентилятор из вытяжки и из отвода и все бы хорошо работало. Но пипл привык чтобы жужжало))) и чем громче - тем лучше вентиляция :D

ПыСы.... посмотрите аэродинамическое сопротивление поворота 90 градусов и задумайтесь, в какое место ставить отвод... Кроме того на последнем этаже есть несколько нестандартных решений, намного более эффективных и тихих, чем сделано сейчас..

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2551

14.12.2023 в 08:41:37

BV, я думаю даже больше, если подключить к вытяжке шланг, им можно успешно пылесосить квартиру, и жужащий пылесос не нужен расходующий кучу электричества.

0
Аватар пользователя
Rams

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Барнаул

Сообщений: 11

14.12.2023 в 08:44:51

Dmitry47 написал: Проще было просто не включать 2 и 3 скорость тогда уж, чем душить канал вытяжки.

Dmitry47, Тогда уж проще не покупать вытяжку и пользоваться слабенькой вентиляцией, что дарована застройщиком.

Я руководствовался тем, что вытяжка должна работать в полную силу, когда нужно.

0
Аватар пользователя
Rams

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Барнаул

Сообщений: 11

14.12.2023 в 08:52:23

BV написал: Можно было выкинуть вентилятор из вытяжки и из отвода и все бы хорошо работало. Но пипл привык чтобы жужжало))) и чем громче - тем лучше вентиляция :D

ПыСы.... посмотрите аэродинамическое сопротивление поворота 90 градусов и задумайтесь, в какое место ставить отвод... Кроме того на последнем этаже есть несколько нестандартных решений, намного более эффективных и тихих, чем сделано сейчас..

BV,

Если вентилятор выкинуть, тогда кухня останется без вентиляции. Почитайте внимательно первое сообщение: этаж - последний, тяга очень плохая, вентилятор вытяжной не для красоты ставился.

Кстати, там же в первом сообщении обозначил вопрос, который хотел решить.

0
Аватар пользователя
Rams

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Барнаул

Сообщений: 11

14.12.2023 в 08:53:45

Dmitry47 написал: BV, я думаю даже больше, если подключить к вытяжке шланг, им можно успешно пылесосить квартиру, и жужащий пылесос не нужен расходующий кучу электричества.

Dmitry47,

Спасибо за совет, пока такой необходимости не возникало.

0
Аватар пользователя
Rams

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Барнаул

Сообщений: 11

14.12.2023 в 08:55:20

BV написал: Можно было выкинуть вентилятор из вытяжки и из отвода и все бы хорошо работало. Но пипл привык чтобы жужжало))) и чем громче - тем лучше вентиляция :D

ПыСы.... посмотрите аэродинамическое сопротивление поворота 90 градусов и задумайтесь, в какое место ставить отвод... Кроме того на последнем этаже есть несколько нестандартных решений, намного более эффективных и тихих, чем сделано сейчас..

BV,

О каких решениях речь?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113966

14.12.2023 в 17:59:56

Rams написал:

Dmitry47 написал: Проще было просто не включать 2 и 3 скорость тогда уж, чем душить канал вытяжки.

Dmitry47, Тогда уж проще не покупать вытяжку и пользоваться слабенькой вентиляцией, что дарована застройщиком.

Я руководствовался тем, что вытяжка должна работать в полную силу, когда нужно.

Rams, Сколько это слабенькая.... в м3 час по анемометру? И полная сила вытяжки... .... тот же вопрос...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113966

14.12.2023 в 18:02:37

Rams написал:

BV написал: Можно было выкинуть вентилятор из вытяжки и из отвода и все бы хорошо работало. Но пипл привык чтобы жужжало))) и чем громче - тем лучше вентиляция :D

ПыСы.... посмотрите аэродинамическое сопротивление поворота 90 градусов и задумайтесь, в какое место ставить отвод... Кроме того на последнем этаже есть несколько нестандартных решений, намного более эффективных и тихих, чем сделано сейчас..

BV,

О каких решениях речь?

Rams, они разные, по хотелкам, возможностям на месте, и деньгам заказчика

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

15.12.2023 в 04:34:51

Rams написал: Я руководствовался тем, что вытяжка должна работать в полную силу, когда нужно.

Не вытяжка, а система должна работать в полную силу а вы систему придушили, как вам уже заметил Dmitry47.

0
Аватар пользователя
Rams

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Барнаул

Сообщений: 11

15.12.2023 в 07:02:37

Грэй написал:

Rams написал: Я руководствовался тем, что вытяжка должна работать в полную силу, когда нужно.

Не вытяжка, а система должна работать в полную силу а вы систему придушили, как вам уже заметил Dmitry47.

Грэй, А с чего вы взяли, что я систему придушил? В каком месте? Подробности можно? Или на этом форуме только критика без какого либо обоснования, после того как решение найдено?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

15.12.2023 в 08:48:17

Rams написал: А с чего вы взяли, что я систему придушил? В каком месте?

вы же сами написали, как и в каком месте -

Rams написал: проблема решилась уменьшением отверстия в 125 трубе, которая идет от вытяжки, в месте стыка с сотой трубой

;)