Здравствуйте Вам.

МКД, 9/9 этаж, двухтрубка, подача снизу, биметалл на регулировочной арматуре (см. фото 2) Решил поменять его на чугун Konner Modern. Во-первых, секций нужно сильно больше, во-вторых, нынешний задолбал мне соседей транслировать в прямом эфире. Проштудировал рекомендации от производителя, выяснил основные технические характеристики, и как законопослушный гражданин отправил официальный запрос в УК:

"В связи с предполагаемой заменой радиатора отопления в квартире после окончания текущего сезона прошу предоставить технические условия по применению радиаторов отопления в доме по адресу .... В частности, допускается ли установка чугунных радиаторов, с максимальным рабочим давлением 12МПа и максимальной температурой теплоносителя равной 150 °С."

Не прошло и месяца, приходит вот это (см.вложение 1).

Ну то есть насчёт двух шаровиков вроде, даже тут на форуме часто встречал мнение, что на последнем радиаторе в двухтрубке регулировочная арматура уже не очень-то нужна, и шаровые вполне себе канают. Но блин байпасс??? Чё за дичь блин? А нафига?

Теперь страдаю - то ли наплевать на них и сделать просто замену одно на другое (а они потом прикрываясь своей письмишкой забракуют переделку), или же лепить незнамо зачем, незнамо что, потому что так сказал незнамо кто.

Ну то есть к ним доверия сильно меньше, чем к вам - что посоветуете?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.12.2023 в 23:04:59

Fogger, А с чего вы решили что это двухтрубка?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

18.12.2023 в 23:47:18

Fogger написал: Ну то есть насчёт двух шаровиков вроде, даже тут на форуме часто встречал мнение, что на последнем радиаторе в двухтрубке регулировочная арматура уже не очень-то нужна, и шаровые вполне себе канают.

При горизонтальной тупиковой разводке - в автономной системе. При вертикальной - жизненно необходима.

Fogger написал: Но блин байпасс??? Чё за дичь блин? А нафига?

К соседям заходить не пробовали? К тем, кто живёт не на последнем этаже.

Загляните - узнаете точно, какая система. Если однотрубная - могут Вас побить за вентили без байпаса. Если двухтрубная - если их уберёте.

От шаровых до вентилей вреда никакого, одна польза. Главное, не забывать их проворачивать хотя бы пару раз в год.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.12.2023 в 10:23:16

Можно заходить к соседям, можно не заходить. В любом случае, замена радиатора без замены арматуры не требует изменений в топологии схемы. Текст на бумажке скопипастили с предписания для однотрубки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

19.12.2023 в 10:39:30

cineman написал: В любом случае, замена радиатора без замены арматуры не требует изменений в топологии схемы.

А если раньше была чугунная батарея без арматуры?

Спокойнее посмотреть своими глазами.