Новостройка. Но эл-во нередко выключают. Скачки напряжения по фазам большие. Именно УЗИС - от искрения. Не УЗИП от импульсных. Читал про УЗДП-63М от дугового пробоя. Думал ставить ли переключатель фаз ПЭФ-320 (для холодильника). Посчитал что Реле контроля напряжения трехфазное РНПП-311M для моей 3 фазной нагрузки не нужен.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

20.12.2023 в 23:59:32

MaSeVi написал: Индеец, Дом наверняка новый (пусть и относительно), считаю что никаких УЗИП не надо. Это не частный же дом

MaSeVi, вы между собой разберитесь сначала, кто что имеет в виду. :D Один от импульса, а другой, от дуги. Лично я в дугу от смеха.)))

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.12.2023 в 00:09:07

Весь щит для ТС - это один трёхфазный дифавтомат на плиту и два однофазных - на свет и розетки, и если совсем деньги девать некуда - три дифа, третий на санузел.

Остальное - от лукавого (из психиатрии), и к технике не имеет никакого отношения.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.12.2023 в 00:13:56

dokar написал:

MaSeVi написал: Индеец, Дом наверняка новый (пусть и относительно), считаю что никаких УЗИП не надо. Это не частный же дом

MaSeVi, вы между собой разберитесь сначала, кто что имеет в виду. :D Один от импульса, а другой, от дуги. Лично я в дугу от смеха.)))

dokar, Это я проглядел, да, каюсь. УЗИС не нужен, маркетинг и лобби, ничего более

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.12.2023 в 00:14:33

Dron/9K написал: Весь щит для ТС - это один трёхфазный дифавтомат на плиту и два однофазных - на свет и розетки, и если совсем деньги девать некуда - три дифа, третий на санузел.

Остальное - от лукавого (из психиатрии), и к технике не имеет никакого отношения.

Dron/9K, Вот кто бы говорил для начала))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

21.12.2023 в 00:21:39

Dron/9K написал: Весь щит для ТС - это один трёхфазный дифавтомат на плиту и два однофазных - на свет и розетки, и если совсем деньги девать некуда - три дифа, третий на санузел.

Остальное - от лукавого (из психиатрии), и к технике не имеет никакого отношения.

Dron/9K, Я раньше в щитках навороты и не ставил. В новостройке по умолчанию 1 фаза подключена к щиткам от застройщика. Идут ремонты и в коммерции. Перепады большие. Техника перегорает у жильцов. Некоторые фазы отваливаются. УК кивает на городские сети ( Москва ). То что цены взлетели это везде. Еще с выключателями/розетками определится надо. Раньше ставил Продакс Аркус и Унику от Шнайдер. Сейчас везде Атлас от Ш. навязывают.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.12.2023 в 00:26:29

Индеец, Делайте, как считаете нужным, просто не выходя за рамки благоразумия и всё...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10054

21.12.2023 в 09:19:40

Индеец написал: Думал ставить ли переключатель фаз ПЭФ-320 (для холодильника).

Современный холодильник держит 18-24 часа без питания. Это гораздо больше, чем время восстановления фазы в крупном городе в многоквартирном доме. Просто реле контроля напряжения для защиты.

Если у вас не будет трехфазных потребителей, то РКН на каждую фазу независимо. Если из таких только варочная - изучите вопрос, как она себя ведет при пропадании питания по одной из фаз, и если тупо отрубается часть конфорок, то так и оставляйте 3 независимых РКН. Если ставите единое РКН на 3 фазы, то при проблеме по одной фазе отключение идет по всем.

Если денег много и в щитке места тоже, то для 3-ф потребителей 3-ф РКН, и независимо от него для каждой фазы еще по 3 однофазных для всех остальных потребителей.

Выбор фаз важен в загородном доме, когда без присмотра необходимо поддерживать холодильник и систему отопления. Там фаза может быть в плохом состоянии очень долго.

0
Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

21.12.2023 в 10:27:43

3 фазы на варочную и проточник ( 2 недели в год ). Еще 9000р платить за 3 фазный РКН смысла не вижу. Места нет. На даче выключаем всё эл-во, когда уезжаем.

0
Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

21.12.2023 в 12:34:34

с проточным водогреем вопрос: стоит ли автомат ставить на 20А?

Или ограничить 16А,т.к. L1=240V 16А=3.840 квт W общая 3840 3 = 11,520 квт У меня как бы ограничение 12 кВт на квартиру. Проточник выберу не мощнее 10 кВт

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.12.2023 в 12:42:56

Индеец, Вы уже всё решили, что спрашивать?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

21.12.2023 в 12:50:31

MaSeVi написал: Индеец, Вы уже всё решили, что спрашивать?

MaSeVi, Сейчас делаю заказы в магазинах. Сегодня скидку дали на некоторые позиции. Вот только с автоматом не решил. Мои расчеты верны? Не стоит увеличивать до 20А автомат? В этажном щитке также на 20А стоит.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4392

21.12.2023 в 12:55:22

Индеец,

Проточник выберу не мощнее 10 кВт

Плохая идея. 15 кило МИНИМУМ для нормальной струи горячей воды. Это наблюдение из практики - у меня в точках общепита стоят такие белорусы по 15 квст - меньше не быыло во-первых, а этих хватает «на пределе» - один кран открытый с горячей водой или два крана уже с теплой. Легко рассчитать, кстати. Разбор воды из душа (8 литров/мин) помноженный на теплоемкость воды и дельту тэ (17-40=23) При 10 квт это будет всего 6,3 литра в минуту

ссылка

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.12.2023 в 12:57:10

Индеец написал:

MaSeVi написал: Индеец, Вы уже всё решили, что спрашивать?

MaSeVi, Сейчас делаю заказы в магазинах. Сегодня скидку дали на некоторые позиции. Вот только с автоматом не решил. Мои расчеты верны? Не стоит увеличивать до 20А автомат? В этажном щитке также на 20А стоит.

Индеец, Может будет выбивать вводной автомат, может и не будет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

21.12.2023 в 13:05:41

Ограничения 12 кВт. Гор. воду выключают на 2 недели в году. Насколько понимаю, кратковременно можно потратить и больше 12. Поставщик не заметит. Провода 4мм2 проложил.

На картинке указывают на 10кВт надо 25А А на 12кВт уже 32А