MADONNA написал: СтранникXXI,
Если в этих фазах не период использования проточника больше ничего не включать, помыться вполне успеют.
В темноте )))
При 15кВт и линейном напряжении 380В в 3-фазном треугольнике ток в линейном проводнике будет примерно 22.8А.
Скорее всего ты путаешь треугольник и звезду. Немного выше я привела таблицу, что бы не фантазировать.
Это что, тест на знание ТОЭ?
Ну знание, или незнание, пока непонятно.
Тебование сечения 4мм2 совершенно обосновано.
Прям так и совершенно )))) Вот другие таблички - их конечно составляли люди далекие от ТОЭ))))
MADONNA, Может, хватит людям тыкать? Мы с вами вместе водку не пили. И вряд ли соберёмся.