Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2023 в 16:23:05

MADONNA В темноте

Этр, типа, пошутили? ;) 5кВт при 230В - это 21.74А. Можно включить весь свет в квартире, АВ 20А это погоды не сделает.

MADONNA Скорее всего ты путаешь треугольник и звезду.

Это Вы путаете. Не припомню, чтобы мы пили "на брудершафт".

MADONNA Немного выше я привела таблицу, что бы не фантазировать

Эта таблица - полная чушь.

MADONNA Вот другая табличка - но она тоже с «запасом»

И она тоже безграмотна.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2023 в 16:26:43

dokar 20А х 1,14 = 22,8А

А что 1.14-то?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2023 в 16:28:39

Коллеги, те которые коллеги, Вы лучше скажите своё мнение: имеет ли право на жизнь проточный В/Н 12кВт?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2023 в 16:36:55

MaSeVi написал: Коллеги, те которые коллеги, Вы лучше скажите своё мнение: имеет ли право на жизнь проточный В/Н 12кВт?...

MaSeVi, 3-фазный? Вполне. Да и 10кВт на 2-х фазах пойдет. По мне, так и меньше годится. Всего-то пара недель летом в жару.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

21.12.2023 в 18:34:47

MADONNA написал: Скорее всего ты путаешь треугольник и звезду.

Таки пофиг. Нет при этих расчётах разницы между треугольником и звездой. Ток в фазе считается по фазному напряжению, независимо от начинки "чёрного ящика" с тремя выводами.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4299

21.12.2023 в 18:48:58

СтранникXXI,

Эта таблица - полная чушь.

MADONNA Вот другая табличка - но она тоже с «запасом»..

  • И она тоже безграмотна.

Умора - все в интернете дураки, учебники написали недоучки - а Странник21 все правильно говорит!

Ок, опровержение-то будет? Ну, там, правильные таблицы, например? Нет, не будет, я давно заметила, когда начинают раздувать щеки от важности - это признак отсутствия знаний, а в данном случае - и специального образования.

По мне, так и меньше годится. Всего-то пара недель летом в жару.

Это хорошо, что мы не пили - потому что мне было бы стыдно потом. Моются те, кому лень чесаться - сильный довод.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2023 в 18:51:52

MADONNA, Угомонитесь в своей риторике...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4299

21.12.2023 в 18:56:40

AlexeyL,

Таки пофиг. Нет при этих расчётах разницы между треугольником и звездой.

А наука говорит что есть - ток зависит от сопротивления, а оно зависит от схемы подключения. Правда, к сожалению, некоторые участники об этом не знают.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2023 в 19:03:03

AlexeyL написал:

MADONNA написал: Скорее всего ты путаешь треугольник и звезду.

Таки пофиг. Нет при этих расчётах разницы между треугольником и звездой. Ток в фазе считается по фазному напряжению, независимо от начинки "чёрного ящика" с тремя выводами.

AlexeyL, Вы хотите сказать, что если одни и те же ТЭНы подключить "звездой" или "треугольником" к сети с одним и тем же линйным напряжением, токи будут одинаковы? :swoon

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2023 в 19:19:23

СтранникXXI, Вообще-то не будут ни разу, хотя вопрос не ко мне)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2023 в 19:19:23

MADONNA написал: Умора - все в интернете дураки

Насчет всех говорить не берусь, но их очень много.

MADONNA написал: учебники написали недоучки

Учебник учебнику - рознь. Некоторые "учебники" следует предать анафеме и сжечь на костре :)

MADONNA написал: Ок, опровержение-то будет?

Опровержение чего именно?

MADONNA написал: Ну, там, правильные таблицы, например?

Таблицы чего именно?

Извольте выражаться яснее.

MADONNA написал: Это хорошо, что мы не пили - потому что мне было бы стыдно потом.

Вы бредите, что ли? ;)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2023 в 19:21:54

MADONNA написал: А наука говорит что есть - ток зависит от сопротивления, а оно зависит от схемы подключения.

О как. Стало быть, сопротивление ТЭНов зависит от схемы подключения? :swoon Круто, чё

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

21.12.2023 в 19:22:09

Индеец написал: EZ9E112S2FRU Systeme Electric EASY 9

Не покупайте изю9, проклянете всё на свете. :yu: Более говняных щитов свет не видывал.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2023 в 19:22:36

MaSeVi написал: СтранникXXI, Вообще-то не будут ни разу, хотя вопрос не ко мне)))

MaSeVi, именно.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2023 в 19:23:16

Radio написал: Не покупайте изю9, проклянете всё на свете.

Ваш совет в данном случае не имеет никакого значения)))...