BV написал:
Интересно бы было понять почему с расширением не пошло на трех квартирах?
смею лишь предположить, что циркуляции не хватило чтобы создать повышенное давление на верхнем отводе. Либо случайным образом поток закрутило так что закон Бернулли не сработал.
BV написал:
Они были переделаны на схему "диагональ" или "низ-низ" с трубой под/за радиатором или просто убрали участок с расширением?
переделал на низ-низ


а третий переделал на боковое, со смещенным зауженным байпасом, подача была сверху
BV написал:
Какой этаж, и сколько всего этажей?
10/16
ВТБ! написал:
Батарея была заполнена или оставался воздух?
воздух не остался, всплыл в стояк при запуске открытием кранов
ВТБ! написал:
Если перекрыть краны, дождаться остывания и открыть снова, то ситуация повторяется?
так не пробовал
ВТБ! написал:
Снова повторюсь, расширение не вместо переделки на однотрубную, а вместе.
да это понятно, просто не хочу применять на двухтрубке то что и на однотрубке не сработало на 100%