ssernt2 написал:
С новым годом ....
Вас так же с Наступившим Новым Годом !!!
Что касается картинок.
ВЫ не написали что собой представляет "Принудительная вытяжка над плитой с выходом на внешнюю стену".
Просто уточняю, т.к. получается три варианта именно для "зонта над плитой" :
- выход через стену, организация выброса отработанного воздуха и все
- выход через стену и воздуховодом подъем выше крыши
- во внешней стене сделать стояк выше крыши.
- Найти место и сделать стояк для вытяжки от зонта в теплом контуре дома
Из этих четырех вариантов считаю не то что плохим, а из категории "так бы не делал" - это Вариант 3
Стояк в несущей стене без дополнительной теплоизоляции воздуховода делать нельзя. Только с дополнительной теплоизоляцией чтобы не ухудшать теплоизоляцию внешней стены.
Вариант 1 - это выброс отработанного воздуха, грубо, "себе же под нос ..."
Это раз.
И два, это то что при отключенном зонте холодный воздух будет практически в теплом помещении.
А это предпосылка к образованию конденсата и замерзанию его.
Был такой косяк, после чего этот вариант предлагается в последнюю очередь. "В безрыбье и рак рыба ..."
Варианты 2 и 4 - вполне реальные для исполнения. Единственно в Варианте 2 стояк теплоизолированный.
Что еще касается кухни.
Как писал ранее :
Ким написал:
У Вас написано что это "вытяжка над плитой". А как же удаление воздуха из верхней зоны кухни ??
Лучший вариант это чтобы эти две вытяжки были раздельными.
Надо делать или один стояк на этаж ( по типу многоэтажных домов где кто как хочет так и "лепил" присоединение вытяжного зонта к каналу ВЕ кухни не задумываясь насколько это правильно и будет ли работать) или же разделить на два канала у которых свое назначение.
И вполне возможно сделать эти два канала рядом друг с другом.
Что касается картинок
1 этаж
- пом.02 стояк желательно бы разместить ближе к зоне кухни чтобы удалялся отработанный воздух как можно быстрее чтобы не распространять запахи и тепло от плиты по помещению гостиной.
Как вариант - предложил чуть выше. Совместить место прохода совместно с каналом для зонта.
- стена между пом. 05 и 06 Кроме стояков ВЕ возможно нужен дымоход. Это зависит от типа котла который будет по проекту.
- в спальне пом.03 стояк ВЕ убрать. Он не нужен там если использовать естественную вентиляцию.
Что касается притока
- пом. 02 клапан надо перенести в левый верхний угол зоны гостиной
Если оставить так как Вы показали то этот клапан будет работать на вытяжной зонт и не более того. Да и в зону кухни приток не делается.
- пом. 02 рядом с осью Г1 приточный клапан стоит прямо за спиной тех кто будет сидеть на диване.
Не завидую чьей то спине ...
- пом.03 и 04 . Клапана стоят рядом с кроватью со стороны головы.
Не надеетесь то что сквознячок свое "грязное" дело сделает ???
- пом.05 санузел. Приток в это помещение не подается. Он должен подаваться из помещений дома теплым системой отопления дома.
А то что Вы показали из "той же оперы", что и расположение клапанов в спальнях.
- пом.06 котельная. Не обязательно делать так как напишу но это вариант больше всего устраивает газовщиков.
У Вас отдельная котельная и ее лучше сделать автономной. Т.е. дверь в нее сделать герметичной и приток поступал через клапана с внешней стороны дома и в дополнение - приоткрытые окна в режим проветривания.
Что касается 2-го этажа - симметрично тому что написал для первого этажа.
И необходимо добавить что для первого и второго этажа комплект стояков совершенно раздельные.
Использовать один стояк не правильно. Можно получить то что один этаж будет работать а второй нет.
Тем более что для естественной вентиляции первого и второго этажей диаметры стояков разные ...
Воде бы ничего не забыл написать.
Если бы что-то предлагал то для улучшения работы клапанов на вытяжные стояки поставил бы маленькие канальные двух скоростные (правда не знаю есть ли они сейчас в продаже) вентиляторы.
Расход электроэнергии у них небольшой и расходы будут относительно небольшими.
Но в то же время за счет создания разряжения в помещениях клапана в стенах будут с бОльшей вероятностью работать.
Ну а дальше вариант с вентиляторами можно наворачивать как хочешь.
- работа по таймеру
- работа в режиме "свет отключен - малая скорость, свет включили - большая скорость ..."
- работа по датчикам влажности, рН, датчику движения и "всяких иных игрушках ..."
- можно и кроме этого что-то сфантазировать ...