Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115811

31.12.2023 в 12:30:05

Pam_Dmitry написал:

Damnrider написал: Pam_Dmitry, На стиралку лучше поставить диф на 10ма, на схеме укажите сечение кабеля. Щит желательно расширить, не есть хорошо вещать несколько серьёзных устройств на один АВ.

Damnrider, Стиралка и сушилка будет стоять в прихожей, и кабель к ним 2,5 мм.

Pam_Dmitry, тем более если на линии 2 таких прибора 10ма может срабатывать от просто так или от любого чиха

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

31.12.2023 в 12:53:21

ВТБ! написал: Чем лучше?

Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.

ВТБ! написал: А кому-то в самый раз.

Есть немалая вероятность, что можете быть без электроснабжения немалое время. Нет, я тоже делал проект в доме с газом и эл. ВП. Но там и мощность была хотя бы разумно выбрана - не более 2,8 кВт (если правильно помню).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

31.12.2023 в 13:40:10

MaSeVi написал: мощность была хотя бы разумно выбрана

Доминошка в обычную розетку - в пределах разумного. И то - вторая конфорка на всякий случай.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

31.12.2023 в 13:45:18

ВТБ! написал: Доминошка в обычную розетку - в пределах разумного. И то - вторая конфорка на всякий случай.

Там была встраиваемая на 2 конфорки, сценарий предполагался один, быстро что-то вроде яичницы сделать, т.к. квартира - вариант перекантоваться пару-тройку дней.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

31.12.2023 в 13:49:07

MaSeVi написал: Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.

Не соглашусь: для двухпроводки разумно, на мой взгляд. Для ручного электроинструмента в гараже/на даче (словом, на земле) - тоже можно привести доводы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115811

31.12.2023 в 14:05:02

ВТБ! написал:

MaSeVi написал: Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.

Не соглашусь: для двухпроводки разумно, на мой взгляд. Для ручного электроинструмента в гараже/на даче (словом, на земле) - тоже можно привести доводы.

ВТБ!, эти 10 можно вешать на отд прибор, или макс на линию быт розеток в которые особо ничего не включается - типа детской. Двух проводка - на уличную розетку в сад - возможно да

0
Аватар пользователя
Pam_Dmitry

Местный

Регистрация: 13.02.2022

Москва

Сообщений: 31

31.12.2023 в 14:15:32

MaSeVi написал:

ВТБ! написал: Чем лучше?

Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.

ВТБ! написал: А кому-то в самый раз.

Есть немалая вероятность, что можете быть без электроснабжения немалое время. Нет, я тоже делал проект в доме с газом и эл. ВП. Но там и мощность была хотя бы разумно выбрана - не более 2,8 кВт (если правильно помню).

MaSeVi, Никто же не будет включать 4 комфорки на максимум. Иногда может понадобится 3 комфорки на слабом огне.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115811

31.12.2023 в 14:53:34

Pam_Dmitry написал:

MaSeVi написал:

ВТБ! написал: Чем лучше?

Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.

ВТБ! написал: А кому-то в самый раз.

Есть немалая вероятность, что можете быть без электроснабжения немалое время. Нет, я тоже делал проект в доме с газом и эл. ВП. Но там и мощность была хотя бы разумно выбрана - не более 2,8 кВт (если правильно помню).

MaSeVi, Никто же не будет включать 4 комфорки на максимум. Иногда может понадобится 3 комфорки на слабом огне.

Pam_Dmitry, хе-хе) Трансформаторная подстанция в Солнечногорске сгорела до тла как раз 31го декабря часов так в 7 вечера.

Есть мысли о причинах? :D

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

31.12.2023 в 15:02:35

Pam_Dmitry написал: Никто же не будет включать 4 комфорки на максимум. Иногда может понадобится 3 комфорки на слабом огне.

Всё бывает в первый раз. Я снимал квартиру в новостройке, с новой КТП, с хорошими кабелями и прочее. 31.12 все начинали кашеварить на праздники: плиты, духовки, грили и прочее. Ну и звезда, отрубало весь дом, а он же как бы был спроектирован на все случаи жизни))) А тут тем более надеяться не надо, но это Ваше решение, что и как делать)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Pam_Dmitry

Местный

Регистрация: 13.02.2022

Москва

Сообщений: 31

31.12.2023 в 15:06:45

MaSeVi написал:

Pam_Dmitry написал: Никто же не будет включать 4 комфорки на максимум. Иногда может понадобится 3 комфорки на слабом огне.

Всё бывает в первый раз. Я снимал квартиру в новостройке, с новой КТП, с хорошими кабелями и прочее. 31.12 все начинали кашеварить на праздники: плиты, духовки, грили и прочее. Ну и звезда, отрубало весь дом, а он же как бы был спроектирован на все случаи жизни))) А тут тем более надеяться не надо, но это Ваше решение, что и как делать)

MaSeVi, Так если даже будет перегруз, то отрубит вводной автомат, а не весь дом. Я не прав?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

31.12.2023 в 15:12:28

Pam_Dmitry, Для Вас это будет почти и то же, но именно для Вас))). Я уже написал несколько раз: собирайте и подключайте)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20301

31.12.2023 в 15:46:43

Pam_Dmitry написал:

MaSeVi написал:

Pam_Dmitry написал: Никто же не будет включать 4 комфорки на максимум. Иногда может понадобится 3 комфорки на слабом огне.

Всё бывает в первый раз. Я снимал квартиру в новостройке, с новой КТП, с хорошими кабелями и прочее. 31.12 все начинали кашеварить на праздники: плиты, духовки, грили и прочее. Ну и звезда, отрубало весь дом, а он же как бы был спроектирован на все случаи жизни))) А тут тем более надеяться не надо, но это Ваше решение, что и как делать)

MaSeVi, Так если даже будет перегруз, то отрубит вводной автомат, а не весь дом. Я не прав?

Pam_Dmitry, Так ведь Таких как вы может оказаться целая гурьба. )))

MaSeVi написал:

Pam_Dmitry написал: Никто же не будет включать 4 комфорки на максимум. Иногда может понадобится 3 комфорки на слабом огне.

Всё бывает в первый раз. Я снимал квартиру в новостройке, с новой КТП, с хорошими кабелями и прочее. 31.12 все начинали кашеварить на праздники: плиты, духовки, грили и прочее. Ну и звезда, отрубало весь дом, а он же как бы был спроектирован на все случаи жизни))) А тут тем более надеяться не надо, но это Ваше решение, что и как делать)

MaSeVi, Это классика жанра.Пережил в 78-ом. С 15 этажа наблюдал 31-го как обезумевшаяся толпа носилась за электриками от подъезда к подъезду. Не давали работать Пришлось ментов вызывать.)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115811

31.12.2023 в 16:00:50

31го как по волшебству изменяются коэффициенты спроса, которые статистически выбраны для других дней года, и которые используют проектировщики в своих расчетах)

С наступающим новым годом, и без такого волшебства! ;)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

31.12.2023 в 20:33:34

BV, Я в 78-м только родился, но потом многое видел, что сейчас трудно представить.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.12.2023 в 20:47:27

BV 31го как по волшебству изменяются коэффициенты спроса, которые статистически выбраны для других дней года, и которые используют проектировщики в своих расчетах)

Если говорить о кухонном оборудовпнии, то вообще-то, они выбраны для производства.

Вас послушать, так в домах с электроплитами 31.12 должны как минимум отрубаться стояковые АВ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу