J. Antonio написал 04.01.2025 в 18:42 ... бетонная стена очищена от брызгов строительных смесей, вымыта и обеспылена, ...
То есть вы развели водой и размазали загрязнители (пыль и т.д.) по поверхности стены...
Естественно, смесь СТ29 по поверхности плохо ложилась, просто скользила, а то и отходила вместе со шпателем-гладилкой.
HENKEL Ceresit CT 29 "Цементная штукатурка и ремонтная шпаклевка" - это дерьмо-штукатурка с неоправданно высокой ценой (1 300 руб. за 25 кг), у которой кроме заводского армирования и относительно высокой прочности на сжатие больше достоинств нет:
Ceresit CT 29 [написал] Технические характеристики (28 суток)
- Толщина одного сплошного слоя - 2-20 мм
- Сохраняемость первоначальной подвижности (время потребления), не менее - 120 минут
- Средняя плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии - 1500 ± 100 кг/м3
- Предел прочности при сжатии Rсж, не менее - 10,0 МПа
- Прочность сцепления с основанием, не менее - 0,4 МПа
- Усадка - н/д
Если изготовитель рекомендует для своей цементной штукатурки стальную сетку в качестве "армирования", не упомянув при этом про пластиковую сетку, то это явно указывает на то, что у его штукатурки - раствор с плохой прилипаемостью, который будет отваливаться даже с качественно подготовленного основания:
Ceresit CT 29 [написал] Выполнение работ В зависимости от типа основания, неровности стены и толщины слоя, для армирования штукатурного слоя может использоваться металлическая штукатурная сетка, которая крепится на стену. Выбор штукатурной сетки и способа ее крепления проводят в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017. Все типы штукатурных сеток монтируются внахлест с перекрытием не менее 100 мм.
.
Нужно ли бетонную стену предварительно мочить, напитывать водой?
Нет! Увлажнение устаревший и менее качественный способ снижения впитывающей способности основания по сравнению с грунтованием.
Стена гладкая, делать насечки не очень бы хотелось по некоторым причинам.
Обработайте стену с помощью чашки альмазной шлифовальной (ЧАШ) типа "турбо" 125 мм, установленной на УШМ, как советовал выше BV. Понимаю, это создаст следующие сложности, т.к. будет много пыли придётся:
- придётся использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), в частности, респиратор
- герметично закрывать помещение, включая дверь и возможные отверстия (например, под электропроводку) иначе пыль не просто попадёт в другие помещения, а также в систему вентиляции и на входную дверь (замки и т.д.).
Есть приём, который позволяет снизить количество пыли: нанесите на бетонную поверхность тонкий слой любой самой дешёвой долго схватывающейся сухой смеси, которая более или менее держится тонким слоем. Идеально подходят самые дешёвые гипсовые штукатурки и шпатлёвки. Зачастую используется даже мелкий почти пылевидный строительный мусор, который временно "склеивается" водой! Этот тонкий слой, конечно, создаёт дополнительный износ и нагрузку ЧАШ, но существенно снижает количество пыли.
Чашкой пройти проблема т.к. розетки 220В нет, ...
Купите или сделайте сами удлинитель.
J. Antonio написал 05.01.2025 в 12:19 ... и делают тонкослойный обрызг смесью из штукатурки + СС81.
Никакого адгезионного обрызга не существует, т.к. это - безграмотный термин, популяризуемый безграмотными графоманами из российского офиса Церезит:
Первый слой штукатурки (обрызг) наносят на стену наметом, предварительно увлажнив основание водой до матововлажного состояния или загрунтовав грунтовкой CT 17. Если обрызг выполняется с добавкой CC 81, то основание следует только увлажнить. Обрызг выполняют штукатурной смесью, приготовленной с добавкой CC 81 или без нее, в зависимо сти от типа основания, не выравнивая поверхность.
и Денисом Никольским (nadegniy), которому ещё можно простить... Есть понятие "адгезионный слой" - это то, что вы и делаете, который является просто слоем, нанесённым кистью, или намётом, нанесённым шпателем, из раствора с улучшенной прилипаемостью и прочностью сцепления затвердевшего раствора. В оригинальных европейских технических описаниях к Ceresit CC 81 используются термины вроде "adhesive slurry" (консистенция с высокой подвижностью, которая наносится кистью, как любит Никольский), "adhesive bridge" и т.п., но не используются термины вроде "spatterdash", обозначающие обрызг (полуобрызг).
Не понял, чем грунтуется стена, СТ17 или СТ19?
Только Ceresit CT 17, разведённой чистой водой в нужной пропорции (чем больше воды, тем глубже проникает акриловая грунтовка, но в разумных пределах, конечно), и нужное количество раз в зависимости от впитывающей способности основания, как выше сказал BV. Ceresit CT 19 - это латексная грунтовка типа Бетоконтакт с высокой ДСВ и минеральным наполнителем (песок, мраморная крошка). Про недостатки грунтовок типа Бетоконтакт: Чем убрать Бетоноконтакт под плиткой от застройщика?
У меня сейчас появилась возможность достать СС81. Соглашусь, надо учиться и набирать навыки.
Она вам не нужна, т.к. вы делаете не просто двойную работу, а двойную финансовую глупость, набивая карманы в конец опустившемуся Церезиту - платя за качественную, но дорогую добавку (7 900 руб. за канистру 10 л - это свинство без учёта неизвестной ДСВ, что по сути это - водная дисперсия латекса, просто перелитая на заводе из больших ёмкостей в канистры с этикеткой!) и за неоправданно дорогую дерьмовую штукатурку. Свойства цементных штукатурок с низкой прочностью сцепления вроде Ceresit CT 29 можно также улучшить, добавив в них цементный плиточный клей класса C2 в имеющуюся в пропорции (штукатурка:клей), например, 3:1. Это улучшит прилипаемость раствора и прочность сцепления штукатурной смеси, но увеличит усадку и уменьшит толщину одного слоя. Удачи!