05.01.2024 в 11:34:41
tahk383 написал:
BV написал: Одно из важных мероприятий - перенести редуктор давления из коридора и поставить прямо перед коллектором. Городить подогрев на 10 метрах смысла нет, если минуту вы помоете руки водой комнатной температуры - от вас не убудет.
BV,
Редуктор давления перенести не проблема,я и так его планировал ставить у себя в квартире)Минуту помыть конечно не проблема,но для душа будет неприятно))Взбодрится каждый раз придётся при приёме душа)
tahk383, интересно, кто вас заставляет сразу поливать душем тело? Наверное архи сложная логическая задача сначала включить воду в соседнем умывальнике, или на излив ванной
05.01.2024 в 12:03:13
tahk383
Можно использовать накопительный водонагреватель, который у Вас уже предусмотрен. Всё время на горячей воде, при отключениях переключаться на холодную.
Вход, разумеется, до РД.
Очевидная проблема - иногда потребуется нагревать до высокой температуры.
05.01.2024 в 14:55:03
BV написал:
tahk383 написал:
BV написал: Одно из важных мероприятий - перенести редуктор давления из коридора и поставить прямо перед коллектором. Городить подогрев на 10 метрах смысла нет, если минуту вы помоете руки водой комнатной температуры - от вас не убудет.
BV,
Редуктор давления перенести не проблема,я и так его планировал ставить у себя в квартире)Минуту помыть конечно не проблема,но для душа будет неприятно))Взбодрится каждый раз придётся при приёме душа)tahk383, интересно, кто вас заставляет сразу поливать душем тело? Наверное архи сложная логическая задача сначала включить воду в соседнем умывальнике, или на излив ванной
BV, Можно конечно и включить на слив в соседнем смесителе(раковина), можно и в ковшике погреть воду и помыться из тазика)) Тут больше за комфорт я говорю и планирую поставить терморегулятор Grohe на ванну и как он будет отрабатывать в данном случае, остаётся под вопросом)
05.01.2024 в 14:56:02
ВТБ! написал: tahk383
Можно использовать накопительный водонагреватель, который у Вас уже предусмотрен. Всё время на горячей воде, при отключениях переключаться на холодную.
Вход, разумеется, до РД.
Очевидная проблема - иногда потребуется нагревать до высокой температуры.
ВТБ!, А какой фирмы купить бойлер(накопитель литров 80-100), на 3 человека?
05.01.2024 в 15:17:07
tahk383 написал:
BV написал:
tahk383 написал:
BV написал: Одно из важных мероприятий - перенести редуктор давления из коридора и поставить прямо перед коллектором. Городить подогрев на 10 метрах смысла нет, если минуту вы помоете руки водой комнатной температуры - от вас не убудет.
BV,
Редуктор давления перенести не проблема,я и так его планировал ставить у себя в квартире)Минуту помыть конечно не проблема,но для душа будет неприятно))Взбодрится каждый раз придётся при приёме душа)tahk383, интересно, кто вас заставляет сразу поливать душем тело? Наверное архи сложная логическая задача сначала включить воду в соседнем умывальнике, или на излив ванной
BV, Можно конечно и включить на слив в соседнем смесителе(раковина), можно и в ковшике погреть воду и помыться из тазика)) Тут больше за комфорт я говорю и планирую поставить терморегулятор Grohe на ванну и как он будет отрабатывать в данном случае, остаётся под вопросом)
tahk383, если включать не сразу на тело не можете - мойтесь из ковшика, так как термостат греть воду не умеет.
05.01.2024 в 15:19:14
ВТБ! написал: tahk383
Можно использовать накопительный водонагреватель, который у Вас уже предусмотрен. Всё время на горячей воде, при отключениях переключаться на холодную.
Вход, разумеется, до РД.
Очевидная проблема - иногда потребуется нагревать до высокой температуры.
ВТБ!, а если в стояке на коллекторе 7-8 бар - то вход до РД?
05.01.2024 в 15:20:32
BV написал: а если в стояке на коллекторе 7-8 бар - то вход до РД?
Два каскада. :(
05.01.2024 в 15:24:57
tahk383 написал: А какой фирмы купить бойлер(накопитель литров 80-100), на 3 человека?
Некомпетентен.
05.01.2024 в 15:45:00
ВТБ! написал:
BV написал: а если в стояке на коллекторе 7-8 бар - то вход до РД?
Два каскада. :(
ВТБ!, если у вас разумеется, то я это не понимаю. Поясните мне пожалуйста, зачем для 10 дней в году подключать бойлер до РД, если:
?
05.01.2024 в 16:12:35
BV написал: зачем для 10 дней в году подключать бойлер до РД
10 дней к ХВС, 355 дней к ГВС.
Перед коллектором ГВС свой РД.
05.01.2024 в 16:47:01
ВТБ! написал:
BV написал: зачем для 10 дней в году подключать бойлер до РД
10 дней к ХВС, 355 дней к ГВС.
Перед коллектором ГВС свой РД.
ВТБ!, а то что 5 иногда превращаются чудом в 7? ;) Ответ будет 2ая ступень? А 5 может превратиться и в 4.
И следующий вопрос - что КОНКРЕТНО плохого будет, если бойлер подключить после РД ХВС тройником, и также выход после РД ГВС?
Если коротко - какая КОНРЕТНАЯ польза от огорода с подключением бойлера до РД 10 дней в году?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу