Нужны пояснения к фото - это ваши стояки?
Да, это мои стояки
12.01.2024 в 17:50:46
Нужны пояснения к фото - это ваши стояки?
Да, это мои стояки
12.01.2024 в 17:52:27
вижу АРПД с оторванной импульсной трубкой.
Поясните, что это значит, что за трубка?
12.01.2024 в 17:52:56
Что и требовалось доказать - система попутная.
Место, куда подключается трубка:

12.01.2024 в 17:55:16
Объясните на что это влияет, для чего она нужна?
12.01.2024 в 17:58:10
BV написал: Inter, 4л/мин - это 240л час. Это может быть номинальным расходом при нормальном режиме эксплуатации для большого длинного радиатора. Тк перепад на клапане скорее всего уронили вниз - шаровые есть со слов автора... То этого не может быть и 1м/с много.
BV, Понятно много, это ж так, прикидка. Давайте вдвое уменьшим предполагаемую скорость-всё равно получается не из-за одних шаровых Галя замерзает. Полы с насосами тоже требуется уничтожать.
12.01.2024 в 18:04:55
Inter написал: Итого: стояк обратки Ду25, скорость 1м/c, в одном метре помещается где-то поллитра-итого расход 30л/мин. Чтобы эти 30л охладились с 45°С до 41°С подмесом 12ти градусной воды-её должно быть около 4ёх литров.
Я бы не стал пытаться что-либо рассчитывать по измерениям ТС. Доверия им нет ошибки в несколько градусов вполне возможны.
Следование моим советам вредит кошельку
12.01.2024 в 18:05:14
Galinka86 написал:
Нужны пояснения к фото - это ваши стояки?
Да, это мои стояки
Galinka86, что значит мои-конкретно под не работающим радиатором (Н4) АРПД без импульсной трубки?
12.01.2024 в 18:09:06
BV написал: Что и требовалось доказать - система попутная.

А это, часом, не возвратная труба к одному из котлов?
Следование моим советам вредит кошельку
12.01.2024 в 18:18:37
А это, часом, не возвратная труба к одному из котлов?
Незнаю, как это можно выяснить?
12.01.2024 в 18:19:50
что значит мои-конкретно под не работающим радиатором (Н4) АРПД без импульсной трубки?
Уточню, фото старший по дому прислал, он ходил в подвал, когда я на работе была(((
12.01.2024 в 18:20:53

АРПД состоит из двух частей, нормально соединенных импульсной трубкой.
На фото красная стрелка указывает на трубку, а зеленая линия - куда она должна идти и быть подключена.
Кроме того видно что сам клапан АРПД весь зеленый и давно умер. Еще видно, что обезьяны подключили слив подающего стояка к обратному стояку.
Итого:
Просто так поболтать и сделать только выборочные мелочи - результата не будет. Гарантирую.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу