Galinka86
Galinka86
Новичок

Регистрация: 09.01.2024

Самара

Сообщений: 75

11.01.2024 в 11:48:26

Давеча ты говорила, что верх батареи греет.

Это относится ко всем остальным батареи в квартире. Одна батарея уже 4 день холодная,до этого и стояк был ледяной, но стояк они сделали, теперь он теплый, а батарея холодная.

0
Galinka86
Galinka86
Новичок

Регистрация: 09.01.2024

Самара

Сообщений: 75

11.01.2024 в 11:52:23

Нижняя труба от батареи 26, верхняя 45. Углы батареи верх 38, низ 28. На улице -21°

Это замеры с работающей батареи

Верхняя труба 24°, нижняя труба 11°, углы батареи верхний 13°, нижний 11°. На улице -21°. Это на неработающей батареи

0
Galinka86
Galinka86
Новичок

Регистрация: 09.01.2024

Самара

Сообщений: 75

11.01.2024 в 12:15:18

Итак - нижняя труба от батареи 45, верхняя - 28, на улице -2-3. Так?

Это замер t° стояков, а не отводов, где не работающая батарея. Простите, запутала я Вас(((

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14967

11.01.2024 в 12:33:42

Все, разобрались. Теперь давай пронумеруем батареи - работающая1..2. 3 и неработающая 4. Назовем их р1, р2, .. н4 Схемку квартиры набросай. Потом возьми фен для волос, удлиннитель и скажи когда будешь готова к следующим замерам.

0

Narrenfreiheit

Galinka86
Galinka86
Новичок

Регистрация: 09.01.2024

Самара

Сообщений: 75

11.01.2024 в 12:54:51

Все, разобрались. Теперь давай пронумеруем батареи - работающая1..2. 3 и неработающая 4. Назовем их р1, р2, .. н4 Схемку квартиры набросай.

0
Galinka86
Galinka86
Новичок

Регистрация: 09.01.2024

Самара

Сообщений: 75

11.01.2024 в 12:55:43

Потом возьми фен для волос, удлиннитель и скажи когда будешь готова к следующим замерам.

Готова

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14967

11.01.2024 в 13:09:56

Включи фен на максимум и направь горячий воздух вдоль вертикальной трубы (стояка Ст4) так, что бы нагревалась вода в нем. И при этом старайся греть стояк, что выходит снизу от батареи, особо не нагревая тот, что к верху подходит. Понадобится 5-10 минут, и замеряй температуру правого верхнего угла этой батареи (Н4)

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14967

11.01.2024 в 13:18:10

Скорее всего температура начнет угла начнет повышаться. Тогда мое предположение о критическом влиянии плотности остывшей воды в обратном стояке верно. Если температура останется неизменной -(циркуляция не сдвинулась) то значит мы далеки от пограничного состояния и причина более «глубокая» - серьезное вмешательство кого-то из соседей на этом стояке.

0

Narrenfreiheit

Galinka86
Galinka86
Новичок

Регистрация: 09.01.2024

Самара

Сообщений: 75

11.01.2024 в 13:50:15

Включи фен на максимум и направь горячий воздух вдоль вертикальной трубы (стояка Ст4) так, что бы нагревалась вода в нем. И при этом старайся греть стояк, что выходит снизу от батареи, особо не нагревая тот, что к верху подходит. Понадобится 5-10 минут, и замеряй температуру правого верхнего угла этой батареи (Н4)

Сделала, замерила, ничего не поменялось (((

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14967

11.01.2024 в 13:54:53

А до какой температуры нагрелась труба? Хоть немного наощуть нагрелась ну или по пирометру? Давай уточним н4- это та, что с шаровыми кранами?

0

Narrenfreiheit

Galinka86
Galinka86
Новичок

Регистрация: 09.01.2024

Самара

Сообщений: 75

11.01.2024 в 14:07:38

Давай уточним н4- это та, что с шаровыми кранами?

Нет н4, это не работающая сейчас батарея, на ней ещё клапана от застройщика стоят. Мне эту батарею осенью переварили на большую как по ширине, так и по количеству секций. В начале отопительного сезона она работала отлично, пока холодов не было.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.