Недавно купили квартиру во вторичке, дом кирпичный, 2007 года постройки. На кухне от прежних жильцов досталась вся техника, в частности индукционная варочная панель и духовой шкаф на 7.4kW и 3.0kW соответственно. Предыдущие жильцы технику устанавливали в районе 2012 года. Мы же пользовались этим добром около года пока не треснуло стекло на варочной панели и тут история начинается.
На замену заказали подобную варочную панель этого же производителя, только мощность чуть поменьше - 7.2kW и когда дело дошло до установки я залез куда всё это подключается и ужаснулся. На кухне из-под штукатурки выходит кабель ВВГнг-3x4 на длину около 10 см (насколько мне удалось определить, измерив жилу штангенциркулем и по внешнему виду). Кабель заходит в коробку КЛК-5 и в эту коробку заведены еще два кабеля, один на варочную панель и дополнительный (!) кабель 3x4, который идет уже на духовку. Фаза для духовки подключена через перемычку в свободную клемму, а ноль и заземление с большим трудом засунуты на одну клемму с варочной панелью т.к. в коробке нет дополнительных контактов для N/PE. Всё это усугубляется тем, что на кабель, который уходит к духовке прежние жильцы повесили еще и микроволновку (у них получился самопальный удлинитель из кабеля 3x4 идущий от КЛК-5 к сдвоенной розетке 16A на принимающей стороне).
В итоге имеем:
- на "выделенной" линии (как хвастались предыдущие жильцы они к каждому мощному потребителю тянули линии, ну-ну) идет кабель 3x4 и три потребителя максимальной мощностью 7.4kW + 3.0kW + 1.3kW;
- эта линия в щитке на площадке закрыта только по фазе автоматом ВА 47-63 C40 4500, никаких УЗО или дифавтоматов я не обнаружил (плохо смотрел?);
- не измерял, но на глаз на площадке от автомата идет кабель 6mm2, почему-то на кухне он "превращается" в 4mm2, получается еще где-то есть соединение;
- внутри КЛК-5 на одной клемме (и N и PE) подключено по два провода, нет уверенности в надежности таких контактов;
- пробовал лазить с тепловизором, смотреть греется ли кабель и контакты, но при тех мощностях, которые обычно использует жена (включенная духовка + пару конфорок до 70% мощности) кабель грелся не более 30 град, пока не удалось зафиксировать сильный нагрев.
Несмотря на то, что такая схема у предыдущих жильцов работала более 10 лет хочется себя обезопасить по максимуму, но я не специалист и поэтому хотел бы посоветоваться. Делать новый ремонт возможности нет, что я вижу можно сделать:
- заменить автомат в щитке на адекватный, кажется C40 это много даже для провода 6mm2, поэтому заменить на C32 плюс почему-то стоит на максимальный ток 4500, поставить на 6000 т.е. C40 4500 -> C32 6000;
- есть возможность отключить от всего этого микроволновку и повесить на отдельную группу розеток, у которых своя линия (-1.3kW);
- убрать коробку КЛК-5 и вместо нее в маленький бокс поставить вот такую штуку: ABB 1P+N DS201 C25 AC30 2CSR255080R1254, можно будет подключить нормально (не на одну клемму) и кабель для варочной панели и кабель для духового шкафа, появится дифференциальная защита ну и самое главное рабочий ток будет ограничен 28 амперами (25*1,13) что эквивалентно примерное 6,2kW и насколько мне удалось выяснить это максимально безопасный ток для кабеля 4mm2.
Правильно ли я разобрался со всем и что посоветуете?