17.01.2024 в 21:20:29
Доброго времени суток!
Проблема в квартире с дальним радиатором отопления (номер 3 на плане). Из восьми секций горячие только две секции. Если отключить радиатор номер 2,то горячие четыре секции,а не две,остальные тёплые. Проблемный Радиатор номер 3 имеет крайний выход из квартирной гребёнки. Сливал воду через кран Маевского, сначала еле тёплая, потом горячая, секции становятся теплее. После слива воды, секции опять становятся прохладнее.
Этаж 16 из 17
Прикрепил схему разводки в квартире с гребнкой.
В подъезде до приборов учёта установлен общий балансировочный клапан Danfoss ASV-PV. Судя по слою пыли, несколько лет его никто не крутил.
В соседней квартире также проблема с дальним радиатором - плохо прогревается.
Слесарь из УК говорит, что это не в его компетенции, так как проблема находится в квартире и температура находится в норме.
Подскажите пожалуйста, в чем может проблема и как она решается? Так понимаю, не хватает давления?
17.01.2024 в 21:36:13
IceCube
Вы можете привести фотографии отопительных приборов и их подключений? Подачу с обраткой на дальнем приборе не перепутали? Счётчик может отображать температуру подачи, обратки (их разность) и мгновенный расход теплоносителя? Соседские счётчики,
Гибкая подводка внушает.
17.01.2024 в 22:08:06
ВТБ!, субъективно верхняя и нижняя шайба одинаковой температуры Верх радиатора теплее чем низ Как можно проверить корректность подключения? Фотографию проблемного радиотора приложил
По моему счётчику мгновенный расход сейчас 0.217, разность температур 8.15 Радиотор 1 - 5 секций Радиотор 2 - 8 секций Радиотор 3 - 8 секций Все рифар супремо
Ближайший соседний счётчик (за чудом изобретения - гибкой подводкой на отоплении): Расход 0.172, разность 12.7 В данной квартире также жаловались на непрогрев крайних
Счётчик за ним: Расход 0.115, разность 16 градусов
17.01.2024 в 22:11:38
IceCube, можете рукой ощупать выводы проблемного радиатора и убедиться, что верхняя труба горячее нижней?
17.01.2024 в 22:19:17
IceCube написал: субъективно верхняя и нижняя шайба одинаковой температуры
Перекрыть кран на батарею. Дождаться, когда остынет. Открыть кран - и сразу к батарее, проверять.
IceCube написал: По моему счётчику мгновенный расход сейчас 0.217, разность температур 8.15
Есть смысл ограничить расход, дельта маловата.
Если на минуту перекрыть "чудо", то у Вас расход не меняется?
17.01.2024 в 23:25:39
Завтра отключу радиатор и посмотрю, что быстрее нагреется
А пока замерил расход по ИПУ: С включенной - 0.219 С выключенной - 0.200
17.01.2024 в 23:42:27
IceCube, у всех соседей по гребенку и у вас надо отрегулировать преднастройки термо клапанов.
17.01.2024 в 23:58:17
BV написал: надо отрегулировать преднастройки термо клапанов
Можно указать эти клапаны на фотографиях?
18.01.2024 в 00:00:03
BV написал: надо отрегулировать преднастройки термо клапанов.
термошаровых кранов?
18.01.2024 в 00:22:37
ВТБ!, cineman, ))) Каюсь, не посмотрел фото радиатора. Может хоть соседи оставили клапаны...
А ТС пусть ставит термодроссельные шайбы)
Ну не повезло ему с сантехником... Бывает. Редко кому везет.
18.01.2024 в 09:51:32
BV написал: Ну не повезло ему с сантехником
С застройщиком.
IceCube написал: В подъезде до приборов учёта установлен общий балансировочный клапан
При взгляде на фотографию создаётся впечатление, что этажные коллекторы установлены без шкафа чуть ли не в коридоре. Это не так, надеюсь? Это отдельное помещение?
18.01.2024 в 10:38:06
Да, термоклапанов нет У соседей, с кем общался, тоже неин
Этажные коллекторы установлены в коридоре этажном) без всякой защиты
18.01.2024 в 11:34:34
ВТБ!,от застройщика были алюминиевые ogint с такой же боковой подводкой, но вместо 8 секций было 6 (на комнату в 18 кв м) Кстати, насколько помню, тоже неравномерно прогревались
18.01.2024 в 11:45:16
IceCube
Проверьте направление подачи на всех радиаторах.
Если везде нижнее, удобнее будет переключить коллекторы. Да хоть в коридоре - доступ свободный.
Если одна или две, тогда менять подключение возле них.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.