BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

20.01.2024 в 21:54:10

cineman, с работающим арпд и отсутствием клапанов у соседей шума не будет совсем

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

20.01.2024 в 21:59:24

ВТБ! написал:

BV написал: С какой целью?

С целью поддержания добрососедских отношений.

ВТБ!, прежде надо понимать, какие квартиры у соседей - может там однушки)

0
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24873

20.01.2024 в 21:59:43

BV написал: с работающим арпд и отсутствием клапанов

При отсутствии клапанов АРПД вырождается в балансировочный вентиль. Соглашусь - перепад давлений ничтожный, судя по расходу с одними шаровыми кранами на пути; шума не будет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24873

20.01.2024 в 22:03:28

BV написал: прежде надо понимать, какие квартиры у соседей - может там однушки)

Это влияет на дельту?

Пока что видим в роли потенциальных возмутителей спокойствия ТС и квартиру, подключенную без ПУ.

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.01.2024 в 22:11:29

BV написал: cineman, с работающим арпд и отсутствием клапанов у соседей шума не будет совсем

IceCube написал: Вот сейчас на двух из трех работающих радиаторов дельта температур по ИПУ составляет 5 градусов (50/45)

При такой дельте перепад не может быть маленьким.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

20.01.2024 в 22:14:01

cineman написал:

BV написал: cineman, с работающим арпд и отсутствием клапанов у соседей шума не будет совсем

IceCube написал: Вот сейчас на двух из трех работающих радиаторов дельта температур по ИПУ составляет 5 градусов (50/45)

При такой дельте перепад не может быть маленьким.

cineman, при такой дельте может быть ближняя квартира и толстая труба к ней. И что такое "не маленький" в цифрах кПа?

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.01.2024 в 22:16:31

IceCube написал: Дому больше 5 лет

Срок жизни труб из полипропилена (PPRC3) привязан к температуре и давлению протекающей среды. Стоит заложить в голове необходимость смены трубы, как минимум того участка, который уложен в квартире и потому находящийся в вашей ответственности. Лет через десять эта замена будет очень актуальной.

0
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24873

20.01.2024 в 22:18:15

cineman написал: При такой дельте перепад не может быть маленьким.

Двести литров в час у ТС, сто-двести у соседей - и ни одного клапана или вентиля, только трубы, фитинги и шаровые.

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.01.2024 в 22:22:44

ВТБ! написал:

cineman написал: При такой дельте перепад не может быть маленьким.

Двести литров в час у ТС, сто-двести у соседей - и ни одного клапана или вентиля, только трубы, фитинги и шаровые.

ВТБ!, дельта определяется теплосъёмом, сопротивлением контура и перепадом. При чём здесь соседи?

0
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24873

20.01.2024 в 22:23:00

cineman написал: Срок жизни труб из полипропилена (PPRC3) привязан к температуре и давлению протекающей среды.

Если температура так и будет около 50 градусов, то беспокоиться рано.

Меня больше напрягают те участки труб, которые находятся на свету, возле радиатора. Какие есть разумные способы защиты труб от ультрафиолетового излучения?

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.01.2024 в 22:29:46

ВТБ! написал: Если температура так и будет около 50 градусов, то беспокоиться рано.

Согласен, не посмотрел на Волгоград.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу