21.01.2024 в 18:17:49
21.01.2024 в 18:20:52
ВТБ! написал:
cineman написал: Настроечный вентиль встроенного в панельный радиатор вентиля стоял на минимальной дырке.
Вы меня немножко запутали. В радиаторе было два встроенных вентиля или один? Ни одного, разумеется: а был клапан с преднастройкой. Откуда взялся настроечный?
Вы же понимаете, что одинокий клапан нуждается или в балансировочной арматуре, или в ином ограничении перепада давления?
cineman написал: приходилось душить расход вентилями мультифлекса (бинокля)
Можно привести пример узла нижнего подключения из числа использованных в проблемных проектах?
ВТБ!, Малтифлексы у овентропа имеют золотниковые запорные клапаны. Они многооборотные. Для них есть значения Kv от числа оборотов ключа
22.01.2024 в 00:03:52
частотник Альфа с постоянным перепадом
Альфа 1?
22.01.2024 в 10:44:11
ВТБ! написал: Чем выше давление тем при больших скоростях в золотнике появляется шум.
Если о ковитационной составляющей шума, то да. Но существует ещё шум турбулентный.
22.01.2024 в 12:10:14
22.01.2024 в 12:37:14
Торанага написал: вероятность возникновения кавитации зависит от соотношения давлений на входе и выходе клапана
Но и от полного давления тоже.
22.01.2024 в 12:45:29
ВТБ! написал: Но и от полного давления тоже.
И от температуры среды. Кавитация - частный случай низкотемпературного кипения.
22.01.2024 в 17:31:15
22.01.2024 в 17:31:54
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу