09.02.2024 в 20:40:24
umnicus, отверстие под приварку байпаса автогеном, или коронкой?
09.02.2024 в 20:46:06
BV написал: umnicus, отверстие под приварку байпаса автогеном, или коронкой?
BV, не смогу сказать, это было в 14 году, я был в начале, когда мне показали все свои документы, лицензии на работы и трубы показали, и ближе к концу, когда уже завершающий этап был. надо документы поднять, может там где-то указано.
09.02.2024 в 20:48:16
Диаметр подводящих и диаметр байпаса? Стояк ближе к теплопункту дома или?
09.02.2024 в 20:50:31
umnicus написал:
BV написал: umnicus, отверстие под приварку байпаса автогеном, или коронкой?
BV, не смогу сказать, это было в 14 году, я был в начале, когда мне показали все свои документы, лицензии на работы и трубы показали, и ближе к концу, когда уже завершающий этап был. надо документы поднять, может там где-то указано.
umnicus, в доках этого не будет, а вот позвонить, если они еще при делах...
09.02.2024 в 21:06:07
BV написал: Б. Лубянка, д2
Звали , не пошел... Но кроме применения одеяла ( нелицензированного), можно и вангануть. Топик лишних вопросов не любит. и отвечать на них не будет. Сдается список одеял,нейтральный нужен. Те , кто раньше размахивали корочками , а не ключами, сегодня уже не работают.
09.02.2024 в 23:01:01
umnicus написал: Да, все сделано было профессионалами. У меня лежат копия лицензий их на данные работы. Трубы где можно было гнулись, где надо варились. Все сделано грамотно было.
Вы же сами слышите результаты грамотной работы.
Следование моим советам вредит кошельку
09.02.2024 в 23:36:02
umnicus написал: это было в 14 году, я был в начале, когда мне показали все свои документы, лицензии на работы
В 14-м годе эти работы уже были выведены из списка обязательного членства в СРО. А лицензирование в старом смысле этого слова отменили ещё раньше. Есть ещё какая то добровольная сертификация услуг, но в руках её не держал. Полузакрытый кран на радиаторе через несколько лет перестаёт быть краном. Потому это не вариант. А шум в бай-пассах указывает на большую линейную скорость воды, которая случается в местах зауженных проходов. Это заужение делает радиаторы остальных квартир стояка холоднее расчётного значения. Одеяло - мера временная. Можно подумать в сторону красивого ограждения для радиатора. Если на улице не шумно, то можно и проветриванием компенсировать избыточное тепло.
10.02.2024 в 11:38:43
Большая скорость и шум - вовсе не обязательно косяк в квартире - могут быть не сбалансированы как стояки в доме, так и дом в целом, относительно других домов на ветке. Но это лучше, чем мерзнуть в конце магистрали по улице.
10.02.2024 в 13:02:14
BV написал: Большая скорость и шум - вовсе не обязательно косяк в квартире
Не обязательно косяк ТОЛЬКО в квартире. Но "косяк" в квартире совершенно очеви... Очеслышен. :)