06.03.2024 в 20:04:59
serj12, это не мои проблемы, а заказчиков, которым я иногда помогаю за хорошее вознаграждение их решить)
06.03.2024 в 22:00:47
pbs-nn, "сдается мне, мил человек, что..." © ;)
07.03.2024 в 11:21:21
pbs-nn, Вы все розетки вскрывали? Как вариант - передавленная изоляция в подрозетнике.
pbs-nn написал: Не только у меня нет мегаомметра, но и никого не знаю, кто бы не на предприятии , а так для себя такой имел. Большинство электриков обходится без него.
При монтаже наличие мегаомметра не обязательно. Но при эксплуатации он необходим.
pbs-nn написал: С шашкой наголо, в лоб на пулеметы. Это самый простой вариант, но как-то хочется его избежать.
:confused: Вы сами от приборного варианта отказываетесь. Нет у Вас - есть у электролаборатории. Закажите замеры. Хотя это всё равно не поможет заменить пореждённый участок. Вы сами выбрали эстетику в ущерб эксплуатации.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.03.2024 в 12:16:42
megrad написал: Вы все розетки вскрывали?
Он же сказал, что ничего зазря вскрывать не хочет. Ни с шашкой, ни лбом на пулеметы. Вот когда ему здесь озвучат, в чем конкретно неисправность, и где она, — тогда пойдет, вскроет только в одном месте, и быстренько всё починит. :yu:
07.03.2024 в 14:15:09
Radio написал: ничего зазря вскрывать не хочет.
Вроде это про распред коробки. :sorry:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.03.2024 в 18:00:21
При монтаже наличие мегаомметра не обязательно
Сразу после - лишним не будет. На очень больших квартирах электрики сами страхуются - сначала меггерят все бухты. Потом - кусок протянули, меггером СРАЗУ проверили и только после этого вешают бирку. Им если что - проблемы не нужны, потому, что искать потом и перетягивать просто нереально. Кабеля под десяток километров.
07.03.2024 в 18:18:58
megrad написал: Вроде это про распред коробки. :sorry:
А какая разница? Думаете, установочные с большим удовольствием вскроет? ;)
07.03.2024 в 19:03:38
megrad написал:
Radio написал: ничего зазря вскрывать не хочет.
Вроде это про распред коробки. :sorry:
megrad, да хоть распред, хоть розеточные... вскроет посмотрит и что? Допустим от шевеления провода дефект временно пропадет. Закроет, а через день или неделю опять дифзащита срабатывать начнет. И судя по описанию - утечка небольшая на грани. Если сейчас не срабатывает - как убедиться что дефект найден и устранен
08.03.2024 в 01:21:48
megrad написал: Вы все розетки вскрывали? Как вариант - передавленная изоляция в подрозетнике.
Ну нет же конечно. А с чего бы бы она вдруг внезапно взяла и передавилась? В двух несмежных квартирах сразу? А кстати по всему дому в целом статистики не знаю, где два случая, там может быть и больше. Март настал, соки по корням пошли, у кирпичного дома почки распустились? Чтож, тоже вариант, но тогда передавить может где угодно и именно не конца, а непойми как.
megrad написал: Нет у Вас - есть у электролаборатории. Закажите замеры. Хотя это всё равно не поможет заменить пореждённый участок
Имея неограниченный бюджет любой дурак (ну хорошо, пусть не любой) сможет сделать любое дело. Но это не мой случай, так задача не стоит. Я думаю на этом форуме такие вещи не надо каждый раз особо проговаривать.
08.03.2024 в 01:33:27
pbs-nn написал: Имея неограниченный бюджет любой дурак (ну хорошо, пусть не любой) сможет сделать любое дело. Но это не мой случай,
Ответ был уже дан.
BV написал: Проф электрика вызывайте.
Оно конечно понятно, что хочется решения на блюдечке -
Radio написал: Вот когда ему здесь озвучат, в чем конкретно неисправность, и где она,
Но это невозможно. Место утечки надо искать. Надо уметь искать. Надо иметь чем искать. Но это не Ваш случай.
08.03.2024 в 10:08:45
Насчет лаборатории с megrad не соглашусь - меггометр у них есть, но искать они не будут - приедут, измерят, протокол, уедут. Искать - не их задачи. Хорошо решают похожие задачи ремонтники эл. теплых полов, но для них это тоже не по профилю, но попробовать можно. Другой вопрос, что еще дороже лаборатории.
Впрочем, опутать квартиру удлиннителями - тоже вариант)
08.03.2024 в 10:12:09
Зависимость марта, соков и срабатывания УЗО по всему дому - интересная тема, на диссер потянет)
08.03.2024 в 11:51:49
pbs-nn написал: Имея неограниченный бюджет любой дурак (ну хорошо, пусть не любой) сможет сделать любое дело. Но это не мой случай, так задача не стоит.
С ограниченным бюджетом можно и так жить, у вас же не все розетки не работают. Продолжайте экономию, соседу привет.
pbs-nn написал: с чего бы бы она вдруг внезапно взяла и передавилась? В двух несмежных квартирах сразу?
Электромонтаж во всем здании делали одни и те же люди, повторяющие одни и те же косяки, этого достаточно. Обычно при покупке квартир весь шлак от застройщика вырезают и делают проводку под себя, как и отделку. Родной проводкой пользуются только самые стойкие и непобедимые. :yu:
08.03.2024 в 11:53:55
на диссер потянет) BV, Только к электрике ни разу не рядом. )))
08.03.2024 в 12:23:14
Родной проводкой пользуются только самые стойкие и непобедимые. Radio, Почему "только"? Вы же сами не раз говорили, что таких 95℅. :popcorn И ещё их обзывали - одноУЗОшниками. :o
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу