10.03.2024 в 14:56:24

Доброго времени суток, уважаемые мастера. Прошу поделиться опытом и советами.

Года 4 назад мною была собрана инженерка на меди в новом доме. Стояки ГВС и ХВС на ПП, далее медь. Резьбовые соединения на конусных американках. В качестве уплотнителя соединений использовал сантехническую нить Tangit (последнее фото).

Появились какие-то наросты, преимущественно на ХВС, белого цвета и рыхлой структуры. Прочитав несколько соседних тем и других ресурсов, появились вопросы о природе происхождения этих наростов. Кто-то говорит о свищах, об окисле меди, электрохимической коррозии, несовместимость металлов и общей жесткости воды, соли.

Насколько я понимаю, несовместимость пары металла отпадает - тут только медь и латунь. Подозрительно-ли то, что эти наросты в основном на соединениях?

Откуда эти наросты? Конденсат? Течь? Что это/ на что это похоже? Соль? Нужно ли счищать это все / разбирать и переуплотнять резьбовые соединения? Следует ли покрывать трубы лаком или грунтом? Следует ли делать хим. анализ воды для проверки соблюдения норм водоподготовки УК? Нужно ли заземлять систему?

Подскажите порядок действий ликвидации данной проблемы. Заранее спасибо за ваши ответы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

10.03.2024 в 16:41:33

Некоторые соединения сопливятся, и похоже без конденсата тоже не обошлось. Похоже, что еще пыль и остатки строительных смесей помогли поверхностной коррозии.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

11.03.2024 в 00:05:57

Fixer01, Синие точки - точно не брызги гидроизоляции? Уж больно цвет схож!.. :confused:

Попробуйте постучаться в личку к ТехникСан, он многое повидал, а на сантехнике вообще "слона съел!"

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2305

11.03.2024 в 08:38:16

Честно на фото куча грязи и не ясно где что. Может отмыть все хорошенько для начала и тогда понаблюдать?

0
Аватар пользователя
Сан Саныч (Москва)

Местный

Регистрация: 06.03.2018

Москва

Сообщений: 1011

11.03.2024 в 11:26:34

Как ранее сказали трубы чуть подтекают. Это высолы, карбонаты из воды. страшного ничего нет. Ну и пыль.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.03.2024 в 22:42:11

Конденсат плюс антисанитарные испарения. В общественном сортире с нерадивой уборщицей нержавеющая оплётка гибкой подводки успешно ржавеет. На фото- высолы цинка. Соли цинка имеют белый цвет.

0