18.03.2024 в 20:19:02

ВТБ!,

"Сечение PEN-проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию."

а вы пишете 25.

Эл. лаб, надеюсь, при проведении измерений, еще и осмотр производит, (и ПУЭ знает) перед тем как написать ответ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137735

18.03.2024 в 20:24:19

krserv написал:

юра Т написал: нет, не можете

а почему, в чем будет разница, если они соединены вместе на этажном щите?

krserv, прежде чем эту дурь писать, может имеет смысл пошире открыть глаза и посмотреть вот сюда:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137735

18.03.2024 в 20:32:41

krserv,

Вот это в красном - крупным планом и с хорошим светом. Пластиковую линейку для масштаба. Любите письма писать - запросите УК - какое сечение этого проводника.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

18.03.2024 в 20:46:05

BV написал: а вы пишете 25

Это алюминий? Сечение нулевого меньше сечения фазных?

"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50 % сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии."

Словом, при сечении фазных алюминием от 25 кв.мм до 50 кв.мм сечение PEN не менее 25 кв.мм. Если фазные 16 кв.мм, тогда не менее 16 кв.мм.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22001

18.03.2024 в 20:47:16

какое сечение этого проводника. BV, ф И Похоже там отгорает

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

18.03.2024 в 20:54:10

dokar написал: Похоже там отгорает

Разве? На токах в PE? Проводник выше зажима покоцанный и потемневший, ниже блестит.

Деление PEN выполнено неправильно?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

19.03.2024 в 07:58:52

BV написал: krserv, к чему этот троллинг? :mad:

О чем и речь. Все вопросы разжеваны по сто пицот раз, но это не тот случай, когда вопрошающий может успокоиться самостоятельно. Остановить этот поток можно только игнором.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137735

19.03.2024 в 15:33:10

ВТБ! написал:

BV написал: а вы пишете 25

Это алюминий? Сечение нулевого меньше сечения фазных?

"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50 % сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии."

Словом, при сечении фазных алюминием от 25 кв.мм до 50 кв.мм сечение PEN не менее 25 кв.мм. Если фазные 16 кв.мм, тогда не менее 16 кв.мм.

ВТБ!, в ПУЭ с этим есть некоторая путаница. Нужно смотреть все вместе, и не только ПУЭ. Короче PEN - не менее 16мм2 по Ал.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137735

19.03.2024 в 15:37:58

Короче нужно четкое фото с хорошии светом этого узла несколько ракурсов.

Нет ли там соединения нейтрали?

Похоже в этом доме нейтраль меньше по сечению чем фазные.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22001

19.03.2024 в 15:44:11

BV, И там можно штангелем - добраться.- Голым. ;)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137735

19.03.2024 в 16:09:20

dokar написал: BV, И там можно штангелем - добраться.- Голым. ;)

dokar, у меня есть голый пластиковый штангель :) для таких целей.