19.03.2024 в 16:29:56

Спасибо всем за участие в обсуждении, мне нужно теперь во все это вникнуть. И да, я еще сделаю фото, но как я помню, когда смотрел там подключена одна из жил входного 3 фазного 4 жильного кабеля, т.е нейтраль.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137725

19.03.2024 в 17:43:24

krserv, фото сделать - 5 минут, или вам нужна неделя на подумать? ;)

там подключена одна из жил входного 3 фазного 4 жильного кабеля, т.е нейтраль.

А "мужики-то и не знали" (С) :D

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

19.03.2024 в 18:07:27

BV написал: некоторая путаница

Да ещё я добавил путаницы, выделив не тот фрагмент пункта.

"Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников."

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

19.03.2024 в 18:08:47

BV написал: Похоже в этом доме нейтраль меньше по сечению чем фазные.

Похоже на то.

0

Следование моим советам вредит кошельку

krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

19.03.2024 в 19:58:25

дополнительные фото:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22001

19.03.2024 в 20:54:51

krserv написал: дополнительные фото:

krserv, Цвет юбки НШВИ, соотствует четвёрке. Сдаётся что ляминтий рядом не шешнадцать кв. мм.
Придётся таки штангель в руки взять. )))

0

Да, ни фига.

sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1282

19.03.2024 в 20:58:02

krserv, провод ммллиметров 5, значит 16мм2 сечение. Формально заземление от него взять можно

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

19.03.2024 в 21:15:02

dokar написал: Цвет юбки НШВИ, соотствует четвёрке.

Да, 4 многожилка там медь, это я ее еще раньше делал. Вспоминаю, винт там менял, т.к с резьбой что-то было Монтажная организация, которая как субподрядчик УК модернизировала Щит, оставила это подключение, заменив счетчики и автоматы.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

19.03.2024 в 22:09:39

sebikov написал: Формально заземление от него взять можно

Если сечение нулевого меньше, чем фазных, то формально нельзя.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

19.03.2024 в 22:31:43

BV написал: Нужно смотреть все вместе, и не только ПУЭ.

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 " Для PEN-проводника, уменьшение сечения возможно только при выполнении ограничений по выбору сечения нейтрального проводника (см. МЭК 60364-5-52 [6])."

ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 "524.2.1 Площадь поперечного сечения нейтрального проводника должна быть, по крайней мере, равна площади поперечного сечения линейных проводников:

  • в однофазных двухпроводных цепях, безотносительно площади поперечного сечения проводника;
  • в многофазных цепях, где площадь поперечного сечения линейных проводников - меньше или равна 16 мм по меди или 25 мм по алюминию;
  • в трехфазных схемах, где доля токов третьей гармоники и гармоник, кратным трем, лежит в пределах от 15% до 33%."
0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137725

19.03.2024 в 22:53:19

ВТБ!, формально Вы правы, но я бы не переживал, если PEN 16, а фазы 25. Это лучше чем щипаться током. А так-то кривые руки и 25 перерубят или сожгут)

Да и ТС еще до этой темы подключил желтозеленый, но продолжает иметь мозги)

0