28.03.2024 в 22:27:13
Электрик сказал купить кабель 3х2.5. И это очень странно так как на кухне бытовой техники под десять киловатт если включить вме
28.03.2024 в 22:32:50
refrigerator, полегче в выражениях, тем более не обоснованных. Хотя впрочем, лучше работать с заказчиками, которые умеют не только слышать, но и понимать.
PS Жаль тех, которым якобы электрики вешают лапшу тазиками
28.03.2024 в 22:41:54
Тут надо общаться с соседями и составлять до судебную претензию УК, а не кабели лепить по потолку. Надеюсь.... дойдет
28.03.2024 в 23:01:44
BV написал: PS Жаль тех, которым якобы электрики вешают лапшу тазиками
Жаль тех, кто ведется на этот толстенный троллинг :popcorn ;)
29.03.2024 в 00:43:25
refrigerator написал: Электрик сказал купить кабель 3х2.5
Потому что стандартная розетка допускает максимальный ток 16А, одна розетка определяет возможную нагрузку всей линии. Понимаете?
refrigerator написал: BV точно приглашать не буду
Если вы напишите на форуме столько сообщение сколько он, еще и не так отвечать будете.
На проф форумах допустим по ремонту техники "Клиентов" или сразу не пускают или тут же выгоняют с их дурацкими вопросами.
29.03.2024 в 01:14:46
BV, это что норма общения? Цитирую: "писец! Электрика - точно не ваше. " "Такой варианта бреда" "Надеюсь.... дойдет"
Radio, если вы меня назвали троллем, То у вас мнительность. Она лечится медикаментозно.
All. результаты вызова аварийки: Электрик из аварийкм сказал, что при включении автомата розеток кухни идет ток между нулём и землёй. И что жалоб от других соседей не поступало. На мой вопрос зачем кондею линия 2.5 мм2 если у кондея потребление около 2 кВт, ответил, что так принято и лучше брать с запасом.
На данный момент не работают розетки кухни и почему-то розетки спальни.
Ждём завтра визита электрика из управляющей компании.
Сгорели: блок питания компьютера, несколько лампочек и три сетевых фильтра.
29.03.2024 в 01:16:48
Думаю мне в эту тему больше заходить не следуюет - пользы ноль а хамства выше крыши
29.03.2024 в 01:17:54
...а питание на плиту видимо тоже идёт по полу? лишь бы кухонный дубовый стол корни не пустил!
29.03.2024 в 01:32:41
refrigerator написал: На мой вопрос зачем кондею линия 2.5 мм2 если у кондея потребление около 2 кВт, ответил, что так принято и лучше брать с запасом.
Положите 1.5мм2, но тогда по правилам автомат на эту линию ставить 10А.
По вашему описанию ничего толком не понятно, а когда ничего не понятно, то и ответы такие. Если вам "Электрик сказал" но вы сомневаетесь, то это только на месте можно оценить точно. Сгорание кабелей это вообще жесть, отгорают обычно контактные соединения чаще всего.
29.03.2024 в 01:33:38
refrigerator написал: BV, это что норма общения? Цитирую: "писец! Электрика - точно не ваше. " "Такой варианта бреда" "Надеюсь.... дойдет"
Radio, если вы меня назвали троллем, То у вас мнительность. Она лечится медикаментозно.
All. результаты вызова аварийки: Электрик из аварийкм сказал, что при включении автомата розеток кухни идет ток между нулём и землёй. И что жалоб от других соседей не поступало. На мой вопрос зачем кондею линия 2.5 мм2 если у кондея потребление около 2 кВт, ответил, что так принято и лучше брать с запасом.
На данный момент не работают розетки кухни и почему-то розетки спальни.
Ждём завтра визита электрика из управляющей компании.
Сгорели: блок питания компьютера, несколько лампочек и три сетевых фильтра.
refrigerator, тут связи не видно..... на мой взгляд, перегрузили слабую проводку!