BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

29.03.2024 в 01:39:45

Положите 1.5мм2, но тогда по правилам автомат на эту линию ставить 10А.

По правилам, а именно ПУЭ, табл 1.3.4 вполне можно ставить 16А

А вы про какие правила?)

Ждём завтра визита электрика из управляющей компании.

Жаль не узнаем продолжения этой чудесной комедийной драмы - ТС в детские обидки ушел)

0
Dmitry47
Dmitry47
Эксперт

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2920

29.03.2024 в 02:05:32

BV написал: По правилам, а именно ПУЭ, табл 1.3.4 вполне можно ставить 16А

Ну так 15А по таблице для прокладке в трубе, почему автомат на 16? Хотя если для открытой, то да.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.03.2024 в 11:47:12

refrigerator написал: Электрик из аварийкм сказал, что при включении автомата розеток кухни идет ток между нулём и землёй.

refrigerator написал: На лестничной площадке УЗО тоже не сработал. При нажатии кнопки "T" не отключается. Электрики сказали что УЗО исправно но не совсем.

Таки одно другому соответствует. Совет прежний: менять не кабель, а всё. Новый кабель, проложенный не в полу, имеет большой шанс сгореть вместе с квартирой.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10419

29.03.2024 в 12:16:16

AlexeyL написал:

refrigerator написал: Электрик из аварийкм сказал, что при включении автомата розеток кухни идет ток между нулём и землёй.

refrigerator написал: На лестничной площадке УЗО тоже не сработал. При нажатии кнопки "T" не отключается. Электрики сказали что УЗО исправно но не совсем.

Таки одно другому соответствует. Совет прежний: менять не кабель, а всё. Новый кабель, проложенный не в полу, имеет большой шанс сгореть вместе с квартирой.

После установки новых автоматов УЗО вышибет. Симптомы по свету говорят о том, что выключатель размыкает ноль а не фазу, и после выключателя проводник коротнуло либо на землю либо на арматуру.

Малыми затратами - вообще забыть про существующую проводку и проложить новую полностью открыто в кабель-каналах. В старой еще много сюрпризов будет. Как изначально заложенных, так и появившихся в результате аварии. В щитке от старой проводки оставить только кабель ввода. Если намечался ремонт в ближайший год, то пока раскидать на скобах удлиннители по стенам и к люстрам и при ремонте уложить новый кабели.

0
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Местный

Регистрация: 04.10.2022

Домодедово

Сообщений: 147

29.03.2024 в 12:35:14

refrigerator написал: Значит покупать ВВГ или NYM 3x2.5 мм2 для кондея 2.2 кВт

Для кондея можно 3х1.5 при защите АВ С10, конечно если линия выделенная.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.03.2024 в 12:59:14

Мишутк написал: После установки новых автоматов УЗО вышибет.

Новое вышибет. Предполагаем, что старые - мёртвые.

Мишутк написал: Симптомы по свету говорят о том, что выключатель размыкает ноль а не фазу

И автоматы могут быть в нуле.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

29.03.2024 в 13:09:49

Dmitry47 написал:

BV написал: По правилам, а именно ПУЭ, табл 1.3.4 вполне можно ставить 16А

Ну так 15А по таблице для прокладке в трубе, почему автомат на 16? Хотя если для открытой, то да.

Dmitry47, у вас по земле (кондниционера) долговременно течет 15А? ;) (Если я правильно помню, вроде бы с Вами этот вопрос уже один раз разбирали? Или ошибся? )

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

29.03.2024 в 13:33:46

AlexeyL, Сомелье-фрилансер, Мишутк,

Вас вот совсем ничего в этом тексте не смущает:

Сначала было длинное замыкание, что привело к выгоранию контактов УЗО, перекосу фаз и взрывам в лампочках и сетевых фильтрах.

Я этот текст могу понимать так.... Сначала началось и продолжалось нечто странное, что пожилые родители назвали "длинным замыканием", а именно светопредставление, когда начали взрываться по очереди лампочки и бахнули варисторы аж в ТРЕХ!!! сетевых фильтрах от перенапряжения. И это в некотором смысле действительно перекос фаз при отгоревшем нуле. Возможно и кондишену пришел конец, возможно и еще чему-то.

Вот вы все уперлись в кабели и прочее мало важное сейчас....

А в первую голову надо разбираться с причиной - а именно где отгорел ноль. Составлять АКТ с УК, искать соседей лично, а не со слов электрика. Сдавать фильтр и лампочки ( и возможно кондей) на экспертизу о причинах выхода из строя. Тогда можно содрать с УК компенсацию на все остальное... включая и УЗО и работы по восстановлению.

А электрики приходят и лапшу вешают на уши.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10419

29.03.2024 в 14:26:25

BV написал: AlexeyL, Сомелье-фрилансер, Мишутк, Вас вот совсем ничего в этом тексте не смущает:

Про "длинное" замыкание я свой уточняющий вопрос задал. Без ответа. Ну и по классике, без фотографий электрощита со снятым пластроном и читаемыми номиналами, вдобавок возможным фото этажного щита разговор вообще не конструктивный. Мы в принципе не знаем, сколько фаз питает квартиру. Отгоревший ноль стояка при спокойных соседях - это удивительно. Отгоревший ноль квартирной разводки при 1ф питании - это без последствий. Все-таки есть вероятность 3ф питания квартиры?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

29.03.2024 в 15:09:06

Мишутк, если у соседей по лестничному щиту были включены более мощные потребители - могли заметить только что питание пригасло. Если что сдохло - могут не понимать причину - ну типа само собой. Трехфазные квартиры с 2000го года - запросто.

Но ТС ушел в детские обидки) - не узнаем. Для понимания почему - прочитайте тему про табуретку)

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10419

29.03.2024 в 15:15:18

BV написал: Но ТС ушел в детские обидки) - не узнаем. Для понимания почему - прочитайте тему про табуретку)

Все равно тема полезная, я хоть словарик освежил. "Длинное замыкание", "УЗО работает но не совсем"... Полезно для понимания окружающих.

0