29.03.2024 в 01:39:45
Положите 1.5мм2, но тогда по правилам автомат на эту линию ставить 10А.
По правилам, а именно ПУЭ, табл 1.3.4 вполне можно ставить 16А
А вы про какие правила?)
Ждём завтра визита электрика из управляющей компании.
Жаль не узнаем продолжения этой чудесной комедийной драмы - ТС в детские обидки ушел)
29.03.2024 в 02:05:32
BV написал: По правилам, а именно ПУЭ, табл 1.3.4 вполне можно ставить 16А
Ну так 15А по таблице для прокладке в трубе, почему автомат на 16? Хотя если для открытой, то да.
29.03.2024 в 11:47:12
refrigerator написал: Электрик из аварийкм сказал, что при включении автомата розеток кухни идет ток между нулём и землёй.
refrigerator написал: На лестничной площадке УЗО тоже не сработал. При нажатии кнопки "T" не отключается. Электрики сказали что УЗО исправно но не совсем.
Таки одно другому соответствует. Совет прежний: менять не кабель, а всё. Новый кабель, проложенный не в полу, имеет большой шанс сгореть вместе с квартирой.
29.03.2024 в 12:16:16
AlexeyL написал:
refrigerator написал: Электрик из аварийкм сказал, что при включении автомата розеток кухни идет ток между нулём и землёй.
refrigerator написал: На лестничной площадке УЗО тоже не сработал. При нажатии кнопки "T" не отключается. Электрики сказали что УЗО исправно но не совсем.
Таки одно другому соответствует. Совет прежний: менять не кабель, а всё. Новый кабель, проложенный не в полу, имеет большой шанс сгореть вместе с квартирой.
После установки новых автоматов УЗО вышибет. Симптомы по свету говорят о том, что выключатель размыкает ноль а не фазу, и после выключателя проводник коротнуло либо на землю либо на арматуру.
Малыми затратами - вообще забыть про существующую проводку и проложить новую полностью открыто в кабель-каналах. В старой еще много сюрпризов будет. Как изначально заложенных, так и появившихся в результате аварии. В щитке от старой проводки оставить только кабель ввода. Если намечался ремонт в ближайший год, то пока раскидать на скобах удлиннители по стенам и к люстрам и при ремонте уложить новый кабели.
29.03.2024 в 12:35:14
refrigerator написал: Значит покупать ВВГ или NYM 3x2.5 мм2 для кондея 2.2 кВт
Для кондея можно 3х1.5 при защите АВ С10, конечно если линия выделенная.
29.03.2024 в 13:09:49
Dmitry47 написал:
BV написал: По правилам, а именно ПУЭ, табл 1.3.4 вполне можно ставить 16А
Ну так 15А по таблице для прокладке в трубе, почему автомат на 16? Хотя если для открытой, то да.
Dmitry47, у вас по земле (кондниционера) долговременно течет 15А? ;) (Если я правильно помню, вроде бы с Вами этот вопрос уже один раз разбирали? Или ошибся? )
29.03.2024 в 13:33:46
AlexeyL, Сомелье-фрилансер, Мишутк,
Вас вот совсем ничего в этом тексте не смущает:
Сначала было длинное замыкание, что привело к выгоранию контактов УЗО, перекосу фаз и взрывам в лампочках и сетевых фильтрах.
Я этот текст могу понимать так.... Сначала началось и продолжалось нечто странное, что пожилые родители назвали "длинным замыканием", а именно светопредставление, когда начали взрываться по очереди лампочки и бахнули варисторы аж в ТРЕХ!!! сетевых фильтрах от перенапряжения. И это в некотором смысле действительно перекос фаз при отгоревшем нуле. Возможно и кондишену пришел конец, возможно и еще чему-то.
Вот вы все уперлись в кабели и прочее мало важное сейчас....
А в первую голову надо разбираться с причиной - а именно где отгорел ноль. Составлять АКТ с УК, искать соседей лично, а не со слов электрика. Сдавать фильтр и лампочки ( и возможно кондей) на экспертизу о причинах выхода из строя. Тогда можно содрать с УК компенсацию на все остальное... включая и УЗО и работы по восстановлению.
А электрики приходят и лапшу вешают на уши.
29.03.2024 в 14:26:25
BV написал: AlexeyL, Сомелье-фрилансер, Мишутк, Вас вот совсем ничего в этом тексте не смущает:
Про "длинное" замыкание я свой уточняющий вопрос задал. Без ответа. Ну и по классике, без фотографий электрощита со снятым пластроном и читаемыми номиналами, вдобавок возможным фото этажного щита разговор вообще не конструктивный. Мы в принципе не знаем, сколько фаз питает квартиру. Отгоревший ноль стояка при спокойных соседях - это удивительно. Отгоревший ноль квартирной разводки при 1ф питании - это без последствий. Все-таки есть вероятность 3ф питания квартиры?
29.03.2024 в 15:09:06
Мишутк, если у соседей по лестничному щиту были включены более мощные потребители - могли заметить только что питание пригасло. Если что сдохло - могут не понимать причину - ну типа само собой. Трехфазные квартиры с 2000го года - запросто.
Но ТС ушел в детские обидки) - не узнаем. Для понимания почему - прочитайте тему про табуретку)
29.03.2024 в 15:15:18
BV написал: Но ТС ушел в детские обидки) - не узнаем. Для понимания почему - прочитайте тему про табуретку)
Все равно тема полезная, я хоть словарик освежил. "Длинное замыкание", "УЗО работает но не совсем"... Полезно для понимания окружающих.