Аватар пользователя
MrGluck

Местный

Регистрация: 16.04.2024

Москва

Сообщений: 7

16.04.2024 в 20:06:29

Здравствуйте.

Проект во вложении. Ванная комната 210 х 180. Если смотреть на план, то фальшстена справа 20 см (под инсталляцию и чтобы спрятать трубы). Из несущих стен только та, что условно снизу на плане, остальные пеноблок. Слив начинается на высоте 10 см (прикрепил фото), общая высота стяжки 9 см. От "нижней" стены до центра инсталляции 140 см.

К сожалению, просто отзеркалить комнату, перенеся с/у налево не выйдет.

  1. Получается слив унитаза выше ванной. Как технически это реализовать? Достаточно ли обратного клапана у слива в ванной чтобы предотвратить беду?
  2. Выйдет ли сделать 2 поворота под 45 градусов у слива унитаза?
  3. Выйдет ли спрятать все трубы условно у нижней стенки так, чтобы придвинуть ванную вплотную к стене?
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113290

16.04.2024 в 22:05:48

Клапанов быть не должно и не надо. Хорошо бы опустить вход в стояк. Ванны - разные - можно в магазин сходить или чертежи глянуть. Уклон 110й - 1см/м

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2438

17.04.2024 в 09:12:03

MrGluck написал: Получается слив унитаза выше ванной. Как технически это реализовать?

как вариант , два входа в стояк . Тут можно и выше и ниже - без разницы.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16533

17.04.2024 в 09:54:35

MrGluck, у вас вопросы конкретные, но много лишнего, в т.ч числе глупости про обратный клапан, как будто бы это вообще возможно и нужно. Для конкретики надо:

  1. Чертеж ванны
  2. Подробнее фото, для понимания расположения тройника и цифры по высоте отвода.

Отвод - раструб, куда придет труба канализации. Не приблизительно, а точно. Высота - от уровня чистого пола.

В названии темы глупость: верхняя точка канализации для унитаза всегда выше верхней точки канализации от ваннЫ. Просто посмотрите чертеж того и другого, чтобы понять это.

Теоретически, расстановка на вашей картинке не является нерешаемой проблемой.

Еще раз. Первое - тройник. Второе - труба 110 от унитаза, она должна пройти между стеной и ванной. Пройдет или нет, зависит от конкретной, выбранной вами, ванны.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

21.04.2024 в 19:27:27

MrGluck написал: К сожалению, просто отзеркалить комнату, перенеся с/у налево не выйдет.

Не надо зеркалить, придумайте что-нибудь более разумное, чем выкинуть девятую часть тесного помещения коту под хвост.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

21.04.2024 в 19:29:44

master.msk написал: Подробнее фото, для понимания расположения тройника и цифры по высоте отвода.

На фото отвод 50 мм, подключать в него слив унитаза - так себе идея.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу