16.04.2024 в 20:06:29
Здравствуйте.
Проект во вложении. Ванная комната 210 х 180. Если смотреть на план, то фальшстена справа 20 см (под инсталляцию и чтобы спрятать трубы). Из несущих стен только та, что условно снизу на плане, остальные пеноблок. Слив начинается на высоте 10 см (прикрепил фото), общая высота стяжки 9 см. От "нижней" стены до центра инсталляции 140 см.
К сожалению, просто отзеркалить комнату, перенеся с/у налево не выйдет.
16.04.2024 в 22:05:48
Клапанов быть не должно и не надо. Хорошо бы опустить вход в стояк. Ванны - разные - можно в магазин сходить или чертежи глянуть. Уклон 110й - 1см/м
17.04.2024 в 09:12:03
MrGluck написал: Получается слив унитаза выше ванной. Как технически это реализовать?
как вариант , два входа в стояк . Тут можно и выше и ниже - без разницы.
17.04.2024 в 09:54:35
MrGluck, у вас вопросы конкретные, но много лишнего, в т.ч числе глупости про обратный клапан, как будто бы это вообще возможно и нужно. Для конкретики надо:
Отвод - раструб, куда придет труба канализации. Не приблизительно, а точно. Высота - от уровня чистого пола.
В названии темы глупость: верхняя точка канализации для унитаза всегда выше верхней точки канализации от ваннЫ. Просто посмотрите чертеж того и другого, чтобы понять это.
Теоретически, расстановка на вашей картинке не является нерешаемой проблемой.
Еще раз. Первое - тройник. Второе - труба 110 от унитаза, она должна пройти между стеной и ванной. Пройдет или нет, зависит от конкретной, выбранной вами, ванны.
21.04.2024 в 19:27:27
MrGluck написал: К сожалению, просто отзеркалить комнату, перенеся с/у налево не выйдет.
Не надо зеркалить, придумайте что-нибудь более разумное, чем выкинуть девятую часть тесного помещения коту под хвост.
21.04.2024 в 19:29:44
master.msk написал: Подробнее фото, для понимания расположения тройника и цифры по высоте отвода.
На фото отвод 50 мм, подключать в него слив унитаза - так себе идея.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу