Аватар пользователя
ark1962

Местный

Регистрация: 29.04.2024

Москва

Сообщений: 1

29.04.2024 в 19:06:48

Отломился фиксатор на газовом вентиле в положении закрыто. Теперь вентиль не фиксируется, только если вручную поставить. Нужно ли что-то делать? Думал, может рычаг найти и заменить, но гайка держащая рычаг не откручивается. Большое усилие опасаюсь прилагать. Нужно будет надолго уезжать и перекрывать газ, что делать?

https://yapx.ru/album/XYB0G

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

29.04.2024 в 19:53:56

Открутить винт и заменить ручку. А пока поставить поперек и убедиться что газ не идет.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

29.04.2024 в 21:22:00

ark1962 написал: гайка держащая рычаг не откручивается

Откручивается. Головкой или накидным ключом.

ark1962 написал: Думал, может рычаг найти и заменить

Купить кран в Мерлене или на ВсеИнструменты и заменить рычаг.

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

23.05.2024 в 08:25:53

ark1962 написал: Отломился фиксатор на газовом вентиле в положении закрыто. Теперь вентиль не фиксируется, только если вручную поставить. Нужно ли что-то делать? Думал, может рычаг найти и заменить, но гайка держащая рычаг не откручивается. Большое усилие опасаюсь прилагать. Нужно будет надолго уезжать и перекрывать газ, что делать?

https://yapx.ru/album/XYB0G

ark1962, Заказать замену крана

0
Аватар пользователя
Ilya_Kiselev

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 380

23.05.2024 в 10:53:03

Само по себе оно не отвалилось же. УСИЛИЯ были приложены в неправильном направлении. ХЗ что там внутри крана из-за этого стало, может ничего, а может повредилось. Лучше заменить, с газом не шутят.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

23.05.2024 в 11:42:48

Ilya_Kiselev написал: Само по себе оно не отвалилось же. УСИЛИЯ были приложены в неправильном направлении. ХЗ что там внутри крана из-за этого стало, может ничего, а может повредилось. Лучше заменить, с газом не шутят.

Ilya_Kiselev, шаровому крану как на фото совершенно пофиг как крутится его вентиль. Он свободно проворачивается на любое количество оборотов. А силуминовая ручка может ломаться в совершенно неожиданных местах, к их качеству высоких требований не предъявляется, тем более что они заменяются элементарно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

24.05.2024 в 19:35:09

Ilya_Kiselev написал: Само по себе оно не отвалилось же. УСИЛИЯ были приложены в неправильном направлении. ХЗ что там внутри крана из-за этого стало, может ничего, а может повредилось. Лучше заменить, с газом не шутят.

Ilya_Kiselev, ничего шаровому не будет - не нагоняйте тучи. Заменить - дв, ручку

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

15.08.2024 в 10:06:47

BV написал:

Ilya_Kiselev написал: Само по себе оно не отвалилось же. УСИЛИЯ были приложены в неправильном направлении. ХЗ что там внутри крана из-за этого стало, может ничего, а может повредилось. Лучше заменить, с газом не шутят.

Ilya_Kiselev, ничего шаровому не будет - не нагоняйте тучи. Заменить - дв, ручку

BV, ручку просто так не заменить, они все разные) Проще кран заменить чем ручку подобрать)

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

15.08.2024 в 10:47:33

Газовщик495, Именно Valfex купить можно там где я написал. И заменить. Рандомную ручку, конечно, присобачить будет посложней.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

15.08.2024 в 11:33:43

Газовщик495 написал:

BV написал:

Ilya_Kiselev написал: Само по себе оно не отвалилось же. УСИЛИЯ были приложены в неправильном направлении. ХЗ что там внутри крана из-за этого стало, может ничего, а может повредилось. Лучше заменить, с газом не шутят.

Ilya_Kiselev, ничего шаровому не будет - не нагоняйте тучи. Заменить - дв, ручку

BV, ручку просто так не заменить, они все разные) Проще кран заменить чем ручку подобрать)

Газовщик495, это вам проще и мне) Для многих газовщика вызвать - целая история)

0
Назад