ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 843

30.04.2024 в 17:39:39

КАТРАН написал: А если по мануалу подключение на наружный блок,(или внутренний),то можно подключить только так и никак иначе,потому что в блоке с первым подключением стоит реле и оно подает питание на другой блок с небольшой задержкой ,а при обратном подключении это реле не срабатывает.

В данном случае питание на оба блока подается одновременно и это видно по его родной схеме из мануала. Поэтому такое реле задержки теряет смысл и его нет. Возможно оно есть в цепи управляющего провода 3(С), но это уже другая песня согласно алгоритма.

0
Split93
Split93
Новичок

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 64

30.04.2024 в 18:22:17

ИС-X, а как Вы поняли, что на оба блока одновременно? Это я для себя, чтобы и другие модели аналогично смотреть и разбираться

0
Split93
Split93
Новичок

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 64

30.04.2024 в 18:44:01

Dmitry47, смотрю лайтеру. У них, я так понимаю, всё с девяток начинается. Есть модель Haier Lightera AS09NS6ERA-G/1U09BS3ERA. Тоже не разберусь, как тут с подключением. https://haier-rus.ru/wp-content/uploads/2023/04/haier-lightera-ns6-20211217_compressed.pdf?ysclid=lvmk27xfis244064838

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 843

30.04.2024 в 18:46:59

Split93 написал: как Вы поняли, что на оба блока одновременно?

По схеме выше, там же одноименные клеммы соединены параллельно через межблочный кабель, т.е. 1(N) с 1(N) и 2(L) с 2(L) .

0
Split93
Split93
Новичок

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 64

30.04.2024 в 18:54:21

ИС-X, Спасибо большое! А если смотреть модель Haier Lightera AS09NS6ERA-G/1U09BS3ERA. Там тоже без разницы получается? Выше скинул ссылку на инструкцию

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 843

30.04.2024 в 18:58:18

Split93 написал: Тоже не разберусь, как тут с подключением. https://haier-rus.ru/wp-content/uploads/2023/04/haier-lightera-ns6-20211217_compressed.pdf?ysclid=lvmk27xfis244064838

Все так же для от 7-к и до 18-тых. Здесь даже не указано с какой стороны питание подавать, ибо по барабану. А вот для больших 24-к совсем по другому - только к НБ, там возможно и стоит выше упомянутое реле задержки. Но странно, что на первой схемке НБ не заземляется :eek: А заземлять только ВБ и смысла нет - он весь в пластике.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133500

30.04.2024 в 19:44:33

У абсолютно всех фирм,самые дешевые модели инверторов и старт-стопов имеют подключение на внутренний блок,это неписанный закон рынка.(эти модели самые массовые в продаже),у моделей чуть по дороже уже все по правильному-питание на внешний блок.

Не помню, на каких - начиная с определенной мощности - на внешний.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

02.05.2024 в 21:34:39

BV, Я говорил про самые дешевые,а это мощность 07,09,12,более мощные уже совсем не дешевые.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133500

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

10.05.2024 в 09:21:15

Split93 написал: КАТРАН, а как понять? в нашем случае доступно любое подключение? или надо всё переделывать? Просто тут несколько комментаторов и монтажник наш утверждают, что и так нормально будет работать

Split93,
Не увидел это сообщение. Если монтажник так уверен-пусть подключит под свою ответственность,в результате или все заработает нормально-или не будет работать вообще,третьего не дано

0