Peresvet4
Peresvet4
Новичок

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

14.06.2024 в 19:00:48

После монтажа системы водоснабжения провели опрессовку воздухом. Спустя некоторое время (месяцы) обнаружилась течь по одной из линий. Пол после заливки стяжки не сверлили 100%. Есть версии как такое может быть?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7564

14.06.2024 в 19:32:42

Peresvet4, да уж, информации "море"

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 5922

14.06.2024 в 19:49:01

Где утечка?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.06.2024 в 20:41:11

Воздух сжимаем, потому опрессовка воздухом по показаниям манометра - дурацкое занятие, хотя и популярное. Не сверлили, не значит, что не было других шаловливых рук. Например, сынок моего заказчика бросал дротики с внутреннего балкона в трубы 16х2,2 веерной схемы, что лежали на 1-м этаже незакрытыми долгое время.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135821

15.06.2024 в 00:51:12

Peresvet4, или утечку не нашли, или - появилась. Вам бы ясновидца нанять)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27667

15.06.2024 в 13:15:00

Peresvet4 написал: После монтажа системы водоснабжения провели опрессовку воздухом.

Какими трубами выполнили систему? Есть ли соединения в недоступных для осмотра местах?

Peresvet4 написал: обнаружилась течь

Как обнаружилась, в каком месте?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Peresvet4
Peresvet4
Новичок

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

16.06.2024 в 11:03:21

PEX-a труба из сшитого полиэтилена 16х2,2. Протечка на линии унитаза (инсталляция). Оба конца цельной трубы в доступе. Как обнаружил: стали вдруг намокать стены в доме снизу. Начали поочередно проверять каждую линию давлением и нашли.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135821

16.06.2024 в 12:39:35

Peresvet4, на фиттинге или дыра посередине куска трубы?

Как именно в деталях прессовали воздухом?

Обычно опрессовка воздухом предварительная к опрессовке водой - найти большие косяки - типа забыли закрутить, за паковать, треснуло и тд

Чтобы не наполнять и не сливать почем зря...

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 5922

16.06.2024 в 19:19:10

Или труба брак или не 100% не сверлили.

0
Peresvet4
Peresvet4
Новичок

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

16.06.2024 в 20:58:42

Dmitry47, 100% не сверлили. Просто нечего сверлить, все приклеено. Да и потом до этой трубы еще досверлись: стяжка 8 см и слой пеноплекса.

0
Peresvet4
Peresvet4
Новичок

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

16.06.2024 в 20:59:29

Dmitry47, 100% не сверлили. Просто нечего сверлить, все приклеено. Да и потом до этой трубы еще досверлись: стяжка 8 см и слой пеноплекса.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу