DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

16.06.2024 в 14:00:53

Приветствую всех.

Вопрос об установке гибкой подводки газа к котлу. Сейчас есть два варианта замены металлической трубы на гибкую подводку - это армированный шланг или нержавеющая гофра. Последняя кажется более долговечной и она есть в наличии с фитингами. Скажите, пожалуйста, допустимо ли заменить последнюю часть металлической трубы, перед котлом (около 70 см, последний изгиб к котлу) на гофру? Газовая труба ниже вентиля, будет дополнительно зафиксирована двумя хомутами к стене. Спасибо.

Фото по ссылке https://ltdfoto.ru/images/2024/06/16/10c439e9f49b2469a.jpg https://ltdfoto.ru/images/2024/06/16/2.jpg

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

16.06.2024 в 14:36:14

Меняйте краник на современный и от него до котла гофрой.

0

10-40-99@mail.ru

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124391

16.06.2024 в 14:36:52

В каждом регионе свои тараканы по требованиям - например в Москве для газовых плит гофронержа, а в Питере - резиновый армированный шланг. Уточните у обслуживающей газовой службы.

PS Толщина стенки гофронержи 0.3мм

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

16.06.2024 в 14:41:50

BV написал: PS Толщина стенки гофронержи 0.3мм

И что? Мало? ...или много?)))

0

10-40-99@mail.ru

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124391

16.06.2024 в 14:55:23

Славик64 написал:

BV написал: PS Толщина стенки гофронержи 0.3мм

И что? Мало? ...или много?)))

Славик64, нормально, если не протирать обо что-то и искрами не грызть. На последнее - видел Ваши "красивые" фото.

Резиновый рукав сложнее протереть и невозможно прожечь искрами. Но его можно прожечь огнем/пожаром.

Что лучше - пусть газовые службы решают)

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

16.06.2024 в 15:03:42

BV написал: "красивые" фото

Эти фото готовых подводок, а ТС хочет то, что из бухты гофра. А к ней у меня только красивые фото, без кавычек.

0

10-40-99@mail.ru

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

16.06.2024 в 15:05:54

Славик64 написал: Меняйте краник на современный

Спасибо за ответ. А чем этот кран плох? Стоит много лет, газ не травит, периодически смазывается графиткой.

Славик64 написал: от него до котла гофрой.

Если так сделать, то у гофры не будет достаточной жесткости, от стены до котла, там приличный пролет, около 65см. При уборке пола, будут случайно ее задевать, если не больше, гофра начнет деформироваться, что может привести в конечном итоге к микротрещине. В моем варианте, котел получается отвязан от стальной трубы на возможную усадку дома, а при длине гофры около 70 см, будет хорошо держать свою форму. Или это нарушает установленные правила?

BV написал: Уточните у обслуживающей газовой службы.

Ну, вот. Нет единого стандарта. Год назад, спрашивал об этом газовщика, который приходил проверять оборудование. Сразу предложил купить у него резиновую подводку (достал из чемодана). На вопрос: "Так резина деградирует и ее придется периодически менять?". Ответ: "А как же, купите еще!". Для чего нам такой расходник в доме?!

BV написал: Толщина стенки гофронержи 0.3мм

Спасибо, что обратили на это внимание. Гофра приобреталась около 10 лет назад, в компании по продаже и монтажу газового оборудования в Москве. К сожалению, маркировки на желтой термоусадке не имеет. Замер штангелем показал около 0.3мм. Более точно замерить сложно, необходимо вырезать кусок трубы, выравнивать и замерять. Скажите, пожалуйста, следующая толщина стенки в меньшую сторону, какая будет, 0.25 мм? Боюсь при измерении на трубе, пять соток могу не поймать.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

16.06.2024 в 15:09:21

DICOM написал: периодически смазывается графиткой

Ну если не лень...

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

16.06.2024 в 15:12:25

DICOM написал: гофра начнет деформироваться

По легенде, гофра придумана для Японии, где часто происходит деформация(землетрясения)...

0

10-40-99@mail.ru

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

16.06.2024 в 15:20:34

BV написал: Резиновый рукав сложнее протереть и невозможно прожечь искрами. Но его можно прожечь огнем/пожаром.

Резиновый шланг идет с опрессовкой на концах, точную длину не подобрать. Будет висеть соплей, с провисом между стеной и котлом. Присоединительный патрубок от котла, направлен вверх, значит в этом месте, шланг будет сгибаться под собственной тяжестью. Подбирать шланг, чтобы он шел почти внатяг, по диагонали, от котла к крану на трубе, будет неправильно.

Откуда у меня будут искры, чтобы прожечь гофру, если сварочных работ вблизи подводки не предвидится? Все собрано на резьбе со льном :) Хочу сделать правильно один раз и больше к этому не возвращаться.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124391

16.06.2024 в 15:24:30

DICOM, производитель наверное менее 0.3 номинал не делает. А вот сколько реально может быть - не знаю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу