Аватар пользователя
Andryha

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

16.06.2024 в 23:35:31

Приходит сосед с низу, жалуется, что капает с моего кондиционера на его карниз. Посмотрел дренажную трубку, а она сгнила, рвётся при касании. Отвалилась заподлицо к стене. Трубки кондиционера, дренаж, кабели замурованы в стене на длине 3-4 метров, с поворотами. Вот, не знаю что делать? Можно конечно кусок какой-нибудь трубки подобрать, вставить в тот конец, где оторвался дренаж, обмазать силиконом. Но как мне кажется это всё временно, в каком состоянии дренаж в стене не понятно. Не потечёт ли со временем? Может его как то можно весь заменить? Вытащить не получится. Может вставить в эту трубку другую, меньшего диаметра? Хотя как пройти повороты? Прошу помочь советом!

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

17.06.2024 в 07:17:10

Andryha, Высушить старую трубку,вставить туда на силикон металлопластиковую трубу д 16 мм и забыть.Ваш дренаж не сгнил,а разрушился от солнца,внутри стены он еще живой.если не получится вставить трубку д16 мм.значит побольше силикона и вставить трубку потоньше,д14-12,даже 10 мм на худой конец пойдет.

0
Аватар пользователя
region116

Местный

Регистрация: 19.05.2018

Альметьевск

Сообщений: 72

25.06.2024 в 21:41:36

За сколько лет сгнила?