Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 336

24.06.2024 в 11:46:54

BV написал: откуда

Кнауф.

0

Звукоизоляция

Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4207

24.06.2024 в 13:26:13

АлександрААА написал: Кнауф.

Интересно даже. Ссылочку бы...

0
Аватар пользователя
AnTiMa_ru

Местный

Регистрация: 30.01.2024

Иркутск

Сообщений: 74

25.06.2024 в 14:54:00

Приезжал мастер. Привез с собой инструмент для вибрации керамогранита при укладке. Провибрировал весь пол им. Добавил еще саморезов. Ничего не изменилось. Стуки очень громкие. Отправляю ссылку на видео, как звучат эти стуки: https://youtube.com/shorts/_3lmQjSmos4?si=CCmMHXLL7910m2Tl

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

25.06.2024 в 15:04:55

AnTiMa_ru написал: Отправляю ссылку на видео, как звучат эти стуки:

не понятно. Кажется. что у вас деревянная нога и стучит везде) ... Вы видели как проверяют толщину асфальта? - делают отверстия, в которое миожно заглянуть. Вот и вы сделайте такое отверстие и загляните внутрь Давно бы сделали Если нет дрели с коронкой, то Можно взять острый канцелярский нож, немного терпения и пятнадщать минут времени. "Береги руку, Сеня" (с)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

25.06.2024 в 15:35:44

AnTiMa_ru написал: Приезжал мастер. Привез с собой инструмент для вибрации керамогранита при укладке. Провибрировал весь пол им. Добавил еще саморезов. Ничего не изменилось. Стуки очень громкие. Отправляю ссылку на видео, как звучат эти стуки: https://youtube.com/shorts/_3lmQjSmos4?si=CCmMHXLL7910m2Tl

AnTiMa_ru, Буду ваше видео показывать клиентам при выборе вариантов пола :)

Видно, что под листом есть зазор и лист стучит/хлопает по плотному песку. Когда рядом ставите ногу и пригружаете - не стучит.

И верно я понимаю что больше - на стыках листов?

Правило можете приложить и пригрузить весом, чтобы увидеть зазор? И сравнить с не нагруженным.

Влажность керамзитного песка? Влажность гвл до укладки?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

25.06.2024 в 15:37:23

Грэй, отверстие - убедиться что есть небольшой зазор?

0
Аватар пользователя
AnTiMa_ru

Местный

Регистрация: 30.01.2024

Иркутск

Сообщений: 74

25.06.2024 в 15:58:45

Грэй написал:

AnTiMa_ru написал: Отправляю ссылку на видео, как звучат эти стуки:

не понятно. Кажется. что у вас деревянная нога и стучит везде) ... Вы видели как проверяют толщину асфальта? - делают отверстия, в которое миожно заглянуть. Вот и вы сделайте такое отверстие и загляните внутрь Давно бы сделали Если нет дрели с коронкой, то Можно взять острый канцелярский нож, немного терпения и пятнадщать минут времени. "Береги руку, Сеня" (с)

Грэй, а что там смотреть?) увижу керамзит ;)

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2421

25.06.2024 в 15:59:27

плиз , что там можно увидеть ? Для анализа можно "расстелить" длинную рейку над "бухтением", и встать . Прогиб гвл под рейкой , покажет наличие пустоты. Это же очевидно . И без сверления.

0
Аватар пользователя
AnTiMa_ru

Местный

Регистрация: 30.01.2024

Иркутск

Сообщений: 74

25.06.2024 в 16:10:22

BV написал:

AnTiMa_ru написал: Приезжал мастер. Привез с собой инструмент для вибрации керамогранита при укладке. Провибрировал весь пол им. Добавил еще саморезов. Ничего не изменилось. Стуки очень громкие. Отправляю ссылку на видео, как звучат эти стуки: https://youtube.com/shorts/_3lmQjSmos4?si=CCmMHXLL7910m2Tl

AnTiMa_ru, Буду ваше видео показывать клиентам при выборе вариантов пола :)

Видно, что под листом есть зазор и лист стучит/хлопает по плотному песку. Когда рядом ставите ногу и пригружаете - не стучит.

И верно я понимаю что больше - на стыках листов?

Правило можете приложить и пригрузить весом, чтобы увидеть зазор? И сравнить с не нагруженным.

Влажность керамзитного песка? Влажность гвл до укладки?

BV, да, верное, стучит больше на стыках. Влажность элементов и керамзита - в норме. Покупал материалы с крытого, сухого склада. Материал потом еще 2 недели лежал дома. Приложил правило, встал рядом- около 1 мм разница.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

25.06.2024 в 16:13:00

Короче, пол из листов горбатый и пружинит. Либо пол ровный, а под ним - плавные блюдца в песке. Узнать - положить рейку.

Теперь вопрос - почему? Технология выходит соблюдалась.

PS Песок керамзииный еще можно продать, загрузив в мешки :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

25.06.2024 в 16:15:15

AnTiMa_ru, влажность не измерялась прибором?
А без пригруза весом - по рейке по нулям? Длина рейки?

0
Аватар пользователя
AnTiMa_ru

Местный

Регистрация: 30.01.2024

Иркутск

Сообщений: 74

25.06.2024 в 16:45:40

BV, длина рейки 2,5 метра. Без пригруза - практически во всех местах где бухтит по нулям. С грузом- 0,8 - 1 мм проседает где идут стуки. Только в одном месте на входе перепад по рейке около 5 мм, м пригрузом получается 6 мм. Влажность не измеряли. Может при укладке, мастер ложил элементы пола так, что на стыках появлялись углубления, вот они то и стучат. Не знаю уже что и думать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

25.06.2024 в 16:58:00

AnTiMa_ru, ну а мастер наверное не первый раз делает? Что сказал? Было у него такое?

И вообще совсем ничего не изменилось до/после трамбовки.

Резюме - в основном на стыках получились ямы 1мм. Хлопает, стучит - синонимы )

Предполагаю, что возможно дело именно в малоформатных листах.

PS Чем он трамбовал? Просто интересно.

0
Аватар пользователя
AnTiMa_ru

Местный

Регистрация: 30.01.2024

Иркутск

Сообщений: 74

25.06.2024 в 17:45:59

BV, сказал, что у него такого никогда не было. Делал и более толстую стяжку из керамзита, но все было нормально. Думаю, что он ничем не трамбовал. После вибротрамбовки ничего не изменилось, субьективно мне кажется, что еще хуже стало.

0
Аватар пользователя
AnTiMa_ru

Местный

Регистрация: 30.01.2024

Иркутск

Сообщений: 74

25.06.2024 в 17:47:12

Переговорил с мастером еще раз- договорились, что он снимет элементы пола, уберет 10 мм толщины керамзита, снова положит элементы пола, а сверху положит 10 мм ГВЛВ. Это исправит ситуацию?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу