24.12.2005 в 17:34:48
У меня непонятная частота включения насосной станции. Водоподача в дом осуществляется следующим образом: Колодец, к поверхности воды 7 метров. Возле колодца на глубине 2 метров установлена насосная станция Марина. Работает около 13 месяцев. При достижении 3 атмосфер станция отключается, а при 2 атм. включается. В доме кран открыл и напор воды был нормальным. А теперь открыл кран, потекла вода, давление упало к 2 атм. включился насос и быстро накачал до 3 и отключился, а кран то никто же не закрывал, опять включился и накачал до 3 и получается что частота включений/отключений возросла. На мой взгляд это не нормально, ибо раньше он отключался только тогда, когда закрывали кран. Что делать?
25.12.2005 в 02:01:15
ибо раньше он отключался только тогда, когда закрывали кран.
А что с давлением в это время было? Проверьте компенсационный бак - может проблема в нем.
26.12.2005 в 09:31:44
2Geddik, СРОЧНО Проверьте давление воздуха в Гидроаккумуляторе, при ваших установках оно д.б. 1,8-1,9 атм. Подкачайте до необходимого уровня.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу