21.06.2024 в 16:42:32
Насосов масса, нет им числа, например,
21.06.2024 в 16:48:25
casmith, если правильно помню на ютубе была информация по частотным. Вроде как бесколлекторный двигатель постоянного тока с магнитами и электронной коммутации. Но могу и путать с циркуляционными.
По вашей ссылке - самый обычный, не частотный насос.
Или вы хотите к нему дорогой частотник прикрутить? Зачем, если его максимум напора около 1 бара?
22.06.2024 в 06:08:09
BV, Насос в примере не мой, самый обычный и дешёвый. Его не хвалят по отзывам. Нужно понять, можно ли регулировать подобные насосы и если да, научиться. Итоговая цель - стабилизация давления в частном доме при включении нескольких потребителей. Конечно, для реальной системы можно купить подобный насос получше.
22.06.2024 в 09:13:23
Учитесь. Удачи.
22.06.2024 в 09:17:53
casmith написал: цель - стабилизация давления в частном доме
А не приходила в голову идея применить для решения этой задачи традиционные решения?
22.06.2024 в 11:19:49
ВТБ!, Например? У меня уже стоит насосная станция и гидроаккумулятор с дельтой давления 2атм.
22.06.2024 в 11:32:30
По моему любой асинхронный движок регулируется частотником. У него же скорость задаётся частотой. Есть дешёвые частотники, порядка 2-2.5тр. Но зачем? Поставьте больше бак...мощнее насос.
22.06.2024 в 11:43:45
casmith, например, есть готовые насосные станции с частотником и без гидробака. В соседней теме недавно был пример.
Dmitry47 написал: По моему любой асинхронный движок регулируется частотником. У него же скорость задаётся частотой. Есть дешёвые частотники, порядка 2-2.5тр. Но зачем? Поставьте больше бак...мощнее насос.
Dmitry47, можно пример частотника за 2.5 тыр с питанием от 1 фазы с 1 фазой на выходе на 0.3 ... 1 кВт? Для 1 фазного асинхронника с фазосдвигающим конденсатором. И в каком диапазоне в % им можно менять частоту?
22.06.2024 в 11:46:57
Насчет эффективности управления - в широких пределах - это трехфазные моторы с постоянными магнитами.
22.06.2024 в 14:42:25
Хотя вроде и однофазные подключаются.
22.06.2024 в 17:01:48
Dmitry47 написал: По моему любой асинхронный движок регулируется частотником. У него же скорость задаётся частотой. Есть дешёвые частотники, порядка 2-2.5тр. Но зачем? Поставьте больше бак...мощнее насос.
Dmitry47, у меня бак джилекс 100л, насос джилекс Джамбо 70/50, нижний предел давления 2.4, верхний 4, насос в подвале, бак на первом этаже в котельной, рядом с баком электромеханическое реле давления. Насос накачивает бак быстро. Но душ реагирует на бачок унитаза:) Предполагал после бака поставить простой насос и стабилизировать им давление при разном разборе воды. Простого решения не нашёл. Есть, например, циркуляционные насосы для отопления с мокрым ротором и с частотным регулированием, но они не подходят для водоснабжения, например, Циркуляционный насос c частотным преобразованием SANEXT SXE 25-60. Повышающий такого же плана не нашел. Захотелось разобраться, как сделать. А готовая станция espa очень негуманно дорога.
22.06.2024 в 17:52:38
22.06.2024 в 17:53:54
ВТБ!, смешанная, древовидная.
22.06.2024 в 17:56:14
Dmitry47, думал заодно и узнать, какой двигатель внутри у таких насосов (повысительные с мокрым ротором и датчиком потока) :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.