Аватар пользователя
seregan

Местный

Регистрация: 29.06.2024

Абсекон

Сообщений: 2

29.06.2024 в 19:56:40

Уважаемые форумчане и знатоки по теме вентилируемых фасадов, есть проблема с трехслойной стеной. Поризованная керамика 250мм Каменная вата 100мм Ветрозащитная мембрана Вентзазор 5-10 мм Облицовочный кирпич Понимаю что промахнулся с зазором, причина в конструкции фундамента а именно лента с армированной консолью, чтобы снизить нагрузку на консоль решено было сдвинуть облицовку к оси ленты. Вижу два решения проблемы: 1 Сделать больше пустых вертикальных швов в облицовке по всей площади стены для улучшения циркуляции. (в приоритете)

  1. Устанавливать вентиляцию во всех помещениях. Дом одноэтажный Ленинградская область. На кухне и в с/у вентиляция хорошая.
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114366

29.06.2024 в 23:30:01

seregan, есть пластиковые вкладыши в вертикальные швы.

Но 5мм - это считай зазора нет

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

30.06.2024 в 18:01:56

seregan написал: Уважаемые форумчане и знатоки по теме вентилируемых фасадов, есть проблема с трехслойной стеной. Поризованная керамика 250мм Каменная вата 100мм Ветрозащитная мембрана Вентзазор 5-10 мм Облицовочный кирпич Понимаю что промахнулся с зазором, причина в конструкции фундамента а именно лента с армированной консолью, чтобы снизить нагрузку на консоль решено было сдвинуть облицовку к оси ленты. Вижу два решения проблемы: 1 Сделать больше пустых вертикальных швов в облицовке по всей площади стены для улучшения циркуляции. (в приоритете)

  1. Устанавливать вентиляцию во всех помещениях. Дом одноэтажный Ленинградская область. На кухне и в с/у вентиляция хорошая.

seregan, Не делайте халтуру

0
Аватар пользователя
seregan

Местный

Регистрация: 29.06.2024

Абсекон

Сообщений: 2

30.06.2024 в 21:48:34

nadegniy, А более конструктивные есть предложения?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114366

30.06.2024 в 21:54:44

seregan, усильте консоль, сделайте шире ленту, и нормальный зазор. Или хочется играть в лотерею?

0
Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 427

01.07.2024 в 04:15:28

seregan написал: Вентзазор 5-10 мм

50 мм.

seregan написал: для улучшения циркуляции

Зазор 50 мм по всей площади утеплителя.

seregan написал: Устанавливать вентиляцию во всех помещениях

Не поможет.

0

Звукоизоляция

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу