Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

23.07.2024 в 18:04:30

AlexeyL написал: В домах с электроплитами - есть, обязательно. Иначе много кто уже умер бы. Главное отличие от современных норм: земля отведена от нуля сети в этажном щите. Современные нормы требуют отводить землю от нуля на вводе в дом.

В свете выше сказанного, как правильно поступать при ремонте в таких квартирах? Варианты:

  1. Подключать РЕ в розетках и в этажном щите (к корпусу)
  2. Не подключать, ждать реконструкции стояков Фото для примера

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

23.07.2024 в 23:09:16

Inter написал: Варианты:

Разумеется, первый.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124246

23.07.2024 в 23:20:00

Inter, Вар 1. Но не соединять землю со стоякаии воды

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

24.07.2024 в 05:50:31

BV написал: не соединять землю со стоякаии воды

Почему?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124246

24.07.2024 в 09:50:24

Inter, ток уравнивания может достигать десятков ампер. При подгорании нуля стояка в подвале - почти весь ток пойдет через вашу землю и она тупо сгорит. Ток уравнивания - у тока в нулевом проводнике появится новый маршрут через трубу стояка.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

24.07.2024 в 17:50:19

А что тогда делать с ванной? Ведь к ней в старых панельных домах приболчена металлическая полоса, приваренная к арматуре здания. Допустим, делаем ремонт в квартире, меняем проводку, в ванной организовали ДСУП, подсоединяем стиралку, стояки ХВС и ГВС пока не трогаем. Обрезать полосу и прикрутить провод к ванне?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.07.2024 в 18:43:06

Inter написал: Обрезать полосу и прикрутить провод к ванне?

Надёжно грохнет человека между смесителем и ванной. В точности как на картинке 1934 года:

Я бы в такой квартире стиралку в ванной не ставил вообще. Найти место на кухне, ДСУП не делать.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

24.07.2024 в 18:52:24

На картинке путь тока по воде или по стальным водопроводным трубам и чугунной канализации?

AlexeyL написал: Я бы в такой квартире стиралку в ванной не ставил вообще

Но положение вещей, к сожалению, таково. У 99% жителей таких квартир стиралка в ванной

AlexeyL написал: ДСУП не делать

Значит полосу не трогать?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.07.2024 в 19:45:39

Inter написал: Но положение вещей, к сожалению, таково. У 99% жителей таких квартир стиралка в ванной

Это не положение вещей, а добровольный, свободный выбор хозяев квартиры. Проектом квартиры автоматическая стиральная машина не предусмотрена, вписать её на кухне не сложнее, чем в ванной.

Inter написал: Значит полосу не трогать?

Полосу однозначно не трогать. В этом месте разность потенциалов особенно опасна, см. картинку.

Inter написал: На картинке путь тока по воде или по стальным водопроводным трубам и чугунной канализации?

Насколько я понимаю, по стальному водопроводу и по слою мыльной грязи в трубе канализации.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

24.07.2024 в 19:52:22

Пластиковая разводка в квартире исправляет ситуацию?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124246

24.07.2024 в 19:54:09

Inter, ДСУП в домах с 4х проводныим стояком не предусмотрена и не делается. Положение вещей - ведро с мотором с двойной изоляцией без земли, остальное на ваш страх и риск, т.е. стиралка класса 1 с землей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.