24.07.2024 в 09:50:24
Inter, ток уравнивания может достигать десятков ампер. При подгорании нуля стояка в подвале - почти весь ток пойдет через вашу землю и она тупо сгорит. Ток уравнивания - у тока в нулевом проводнике появится новый маршрут через трубу стояка.
24.07.2024 в 17:50:19
А что тогда делать с ванной? Ведь к ней в старых панельных домах приболчена металлическая полоса, приваренная к арматуре здания. Допустим, делаем ремонт в квартире, меняем проводку, в ванной организовали ДСУП, подсоединяем стиралку, стояки ХВС и ГВС пока не трогаем. Обрезать полосу и прикрутить провод к ванне?
24.07.2024 в 18:43:06
Inter написал: Обрезать полосу и прикрутить провод к ванне?
Надёжно грохнет человека между смесителем и ванной. В точности как на картинке 1934 года:
Я бы в такой квартире стиралку в ванной не ставил вообще. Найти место на кухне, ДСУП не делать.
24.07.2024 в 18:52:24
На картинке путь тока по воде или по стальным водопроводным трубам и чугунной канализации?
AlexeyL написал: Я бы в такой квартире стиралку в ванной не ставил вообще
Но положение вещей, к сожалению, таково. У 99% жителей таких квартир стиралка в ванной
AlexeyL написал: ДСУП не делать
Значит полосу не трогать?
24.07.2024 в 19:45:39
Inter написал: Но положение вещей, к сожалению, таково. У 99% жителей таких квартир стиралка в ванной
Это не положение вещей, а добровольный, свободный выбор хозяев квартиры. Проектом квартиры автоматическая стиральная машина не предусмотрена, вписать её на кухне не сложнее, чем в ванной.
Inter написал: Значит полосу не трогать?
Полосу однозначно не трогать. В этом месте разность потенциалов особенно опасна, см. картинку.
Inter написал: На картинке путь тока по воде или по стальным водопроводным трубам и чугунной канализации?
Насколько я понимаю, по стальному водопроводу и по слою мыльной грязи в трубе канализации.
24.07.2024 в 19:52:22
Пластиковая разводка в квартире исправляет ситуацию?
24.07.2024 в 19:54:09
Inter, ДСУП в домах с 4х проводныим стояком не предусмотрена и не делается. Положение вещей - ведро с мотором с двойной изоляцией без земли, остальное на ваш страх и риск, т.е. стиралка класса 1 с землей.
26.07.2024 в 03:00:56
главное заземление, а с какой стороны фаза с нулём не важно!)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу