29.07.2024 в 11:34:44
Добрый день! Необходимо в комнате сделать черновой пол, фанера по лагам в хрущевке. Из-за того что в остальных частях квартиры была залита тонка стяжка, то высота чернового пола ограничена. В связи с чем вопрос. Какую минимальную толщину лаг можно выбрать, например 40х60, 20х100 и класть более длинной стороной параллельно полу. Или какое минимально тонкое можно выбрать сечение, какой предел, если делать более частные расстояния между лагами, был ли у кого такой опыт?
29.07.2024 в 12:51:56
При условии, что лаги полностью опираются на жёсткое основание, толщина лаг ничем не ограничена ни в меньшую, ни в большую сторону. Но тут же возникает закономерный вопрос. А зачем при таком использовать лаги вообще, почему бы не сделать стяжку? Так же, как и в других комнатах.
29.07.2024 в 13:00:02
pool, в остальных местах плитка. А в комнате планировался кварцвинил, под него надо в идеал выводить, а это своими силами уже трудно, да и мокрые процессы не хотелось разводить. Ну полностью врятли будут опираться, там же горбатая плита советских времен, планировал плиточным клеем выравнивать лаги,
29.07.2024 в 13:03:31
Ситуация позволяет расстояние между лагами делать произвольно маленькое. А толщину... да хоть полоски 4-х миллиметрового оргалита используйте.
29.07.2024 в 14:15:36
Svodneba1, регулируемая фанера вас не устроит?
29.07.2024 в 15:25:26
BV, плита слишком кривая, но наверное можно тему поизучать
29.07.2024 в 16:06:53
Svodneba1 написал: плита слишком кривая
При таком, несмотря на неудобства, советую сделать стяжку.
30.07.2024 в 05:08:08
Svodneba1 написал: была залита тонка стяжка
Стяжка в жёстком контакте с перекрытием - нарушение СНиП по ударному шуму.
Svodneba1 написал: фанера по лагам
Без минплиты получится резонатор усиливающий воздушные и структурные шумы со всего дома. Плохо для комфортного проживания.
Звукоизоляция
30.07.2024 в 10:37:58
АлександрААА написал: Стяжка в жёстком контакте с перекрытием - нарушение СНиП по ударному шуму.
Озадачили.... Если не в жёстком, то в каком ещё контакте может находиться стяжка со своим основанием (перекрытием)?
30.07.2024 в 12:04:23
Краткость сестра таланта, это понимаю. Чтобы разговаривать на одном языке, раскройте свой посыл, пожалуйста. Пока что реально непонятно. Даже мне, технарю, что уж говорить об "рядовых" форумчанах.
30.07.2024 в 12:16:52
Плавающий пол на упругом основании.
Звукоизоляция
30.07.2024 в 12:21:15
Там толщина стяжки менее 20 мм будет. Если можно, поясните так, чтобы было понятно.
31.07.2024 в 00:26:41
Несколько раз возвращался к этой фразе желая понять её смысл.
АлександрААА написал: Плавающий пол на упругом основании.
Но каждое слово вызывает вопрос "Плавающий" - это о чём? "Пол" - это же многослойная конструкция, тоже вопрос - о чём? "Упругом""Основании" - а это что? Что и где в стяжке упругое? Или это о бетоной плите? . Классика софистики.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.